人防地下室清洁通风机是否需要人力和电两用?
zhumb
zhumb Lv.3
2005年09月03日 12:38:25
来自于通风排烟
只看楼主

我看滤毒通风机都是人力和电两用的,那清洁通风机是否需要人力和电两用?

我看滤毒通风机都是人力和电两用的,
那清洁通风机是否需要人力和电两用?
免费打赏
riyao1122
2005年09月03日 13:49:55
2楼
清洁通风和滤毒通风都可以用人力、电动两用的,不过我一般是清洁的用电动的,滤毒用两用的,可以省点空间!

zhwzy:那断电的时候,清洁风量怎么保证

回复
zhumb
2005年09月03日 18:21:47
3楼
如果不用人力电动两用的,断电了就不能进行清洁通风了。
是否需要在滤毒通风和清洁通风主管上连个旁通?
回复
zhumb
2005年09月03日 18:22:36
4楼
连了旁通以后,在断电时可以用滤毒通风用的人力电动两用风机进行清洁通风。
回复
zhengxufeng
2005年09月03日 21:19:14
5楼
做一个脚踏、电动两用风机,另外再做一个电动风机。做一个脚踏、电动两用风机战时安装,平时通风用电动风机。去“图纸下载”下载一套完整的人防图纸,里边系统及说明很详细
回复
nky6666
2005年09月04日 09:19:54
6楼

这样是可以的
回复
lh1996
2005年09月06日 14:22:17
7楼

呵呵,是啊,这个问题我就跟我的同学讨论过,
不过我觉得就全部用两用风机搞通风算了,不过电动的时候,滤毒式风量可能偏大,但可以通过调节密闭阀门的开度,或则将隔绝式通风用的插板阀打开一点来解决。
回复