问个问题 电压方面的
fan2q
fan2q Lv.2
2010年05月21日 08:36:57
只看楼主

我要做个控制柜去测量已经生产好的变压器从柜子里引出380V的电源到变压器的低压侧我现在要测高压的电压,如果我用高压互感器的话还要引高压侧电压到柜子里,请问用什么方法在低压测电压可以得出高压电压。或者大家还有什么更好的方法。

我要做个控制柜去测量已经生产好的变压器从柜子里引出380V的电源到变压器的低压侧我现在要测高压的电压,如果我用高压互感器的话还要引高压侧电压到柜子里,请问用什么方法在低压测电压可以得出高压电压。或者大家还有什么更好的方法。
免费打赏
lingxuct
2010年05月21日 12:23:47
2楼
想到到变压器高压侧电压的实际数据,按试验规程必须用直接表测量!就是在变压器没有加电源时,高压侧接地情况下接好高压测量表,用绝缘棒断开接地线后,再在低压侧加电源(一般是用调压器慢慢加压)。

有一点需要提醒楼主,1000V以上高压是对人身安全危险极大的,不能随便把高压有关的线(哪怕是接地端)引到人操作的控制台上来!

其次,高压对地有电场,测量表计的引线太长会影响测量精度(引线对地有电容电流)。

知道电磁感应原理的人都会用低压试验的方法,测量变压器的电磁关系和特性,不会直接用高压来测量,直接高压是测量其绝缘性能和对地电场的电容大小。

用电压互感器再把二次线接到控制台,中间有个变比误差,直接测变压器本身的变比就可以,没必要把电压升到工作电压(用测量短路阻抗电压的方法可以了——————用电流变比替代电压变比)!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-21 12:25 编辑 ]
回复
zwx345
2010年05月25日 16:38:00
3楼
高压对地有电场,测量表计的引线太长会影响测量精度
回复
kacakaca
2010年05月25日 16:52:37
4楼
楼上的很不厚道哦
回复
lingxuct
2010年05月25日 17:45:12
5楼
不是,他的意思是“只看明白这一句”。
回复
wxdchgs
2010年05月26日 23:16:49
6楼
可以把三相0.4kV加到高压侧,测低压侧的电压(表的精度要高),求出变比即可达到目的了。
回复

相关推荐