急:高手给看下这篇论文的负荷计算有没有问题
ll2012
ll2012 Lv.2
2010年05月20日 20:19:36
只看楼主

在参考着这篇论文做毕业设计,前面负荷计算都有理解,谁能给说下图中10kv无功补偿的表格 为什么计算负荷都翻倍了,虽然整个工厂都属于二级负荷,需要双路进线,但是这样算是不是错了,把计算负荷翻倍了………………

在参考着这篇论文做毕业设计,前面负荷计算都有理解,谁能给说下图中10kv无功补偿的表格 为什么计算负荷都翻倍了,虽然整个工厂都属于二级负荷,需要双路进线,但是这样算是不是错了,把计算负荷翻倍了………………

TM截图未命名.png

免费打赏
ll2012
2010年05月20日 20:21:10
2楼
回复
ll2012
2010年05月20日 20:58:13
3楼
应该是不对的 这样做无疑是把备用回路的负荷也算进去了……先按自己算的做吧,有觉得原文里对的可以把原因告诉我 谢谢了
回复
lyx-007
2010年05月21日 17:37:01
4楼
应该是不对的
回复
ll2012
2010年05月21日 19:58:11
5楼
谢啦
:)
回复
zwx345
2010年05月25日 16:43:31
6楼
不对的
回复
leo.gu007
2010年05月25日 17:12:34
7楼
不对的
回复
keren27568
2010年05月25日 20:50:51
8楼
你需要在核实一下,不对
回复
weilmeng
2010年05月25日 21:18:36
9楼
学习中
回复
pir123
2010年05月25日 21:30:28
10楼
新手上路
回复
fjp88
2010年05月26日 11:54:24
11楼
最好写出计算式