请问为何正压手术室的排风还要加中效过滤器?
lylliu123
lylliu123 Lv.3
2005年09月02日 21:07:21
只看楼主

既然是正压手术室,排风加中效过滤器有什么用?

既然是正压手术室,排风加中效过滤器有什么用?
免费打赏
otoz1934
2005年12月08日 12:38:08
12楼


哈哈!估计我也是
回复
zhangjian1981427
2005年12月13日 16:23:12
13楼
哈哈
初效肯定是不行了
挡老鼠所,还不如不装买几支烟来抽,版主说得很对
要怎么样的配置就得参照规范和甲方的要求,医院手术室也要看是做什么手术啊
防止倒灌是一个方面,另外就是看洁净室里面的排出去的是什么样的气体啊,尤其是医院,因为病菌多,有没有感染性的,要是直接排到室外,肯定不合规范啊,一般在风管里面还要加上紫外线杀菌灯,
我公司一般是中效排风箱加止回阀,如果甲方有异议在协商了
回复
jaky9923
2005年12月27日 11:44:11
14楼
规范强制要求,至于为什么,问边编规范的人吧!
回复
yuniangui
2005年12月28日 13:50:12
15楼


让你见见手术室是什么样的
回复
yuniangui
2005年12月28日 14:09:58
16楼
手术部洁净走廊效果图
回复
yuniangui
2005年12月28日 14:11:21
17楼
手术室除了排风要装中效过滤器,回风都要求安装F6中效过滤器。
回复
deathgod007
2005年12月28日 15:10:03
18楼
你上面的图片是实景图么??看着怎么象模拟图?
回复
ktchenggang
2005年12月28日 18:45:04
19楼
排风加中效过滤器是防止手术室的病菌、病毒外泄。
百年孤独说的加中效能有效过滤尘粒,并有效防止倒灌没有错,
因为病毒、细菌自己是不能游走的,必须要有载体,也就是尘埃粒子。
传染病的负压手术室排风必须加高效过滤器。
回复
ktchenggang
2005年12月28日 18:52:36
20楼
这是一个旧楼改造的手术室图片
由于标高较低所以出现了特型
回复
yuniangui
2005年12月29日 09:26:42
21楼

那是手术室效果图,晚上回去再传几张本人做过的实景图。
回复