从新上图。三相电入户,这种方案合理吗?
ak76
ak76 Lv.2
2010年05月20日 15:44:09
只看楼主

我是新手,现在有一多层住宅其中一户的户内配电箱方案。也有人认为总闸微断应换成3P的,中央空调微断应换成3P+N的和6平方线。但是相关规范说明入户总闸应可靠切断火零线;至于中央空调因为是三相平衡,个人认为3P带漏保就行了。点击放大看图。几点疑问:1。总闸4P是否合理? 2。 空调3P带漏保是否合理?空调电源是否可以从一楼总闸前端引出? 3。二楼电路是否可以从一楼总闸后引出?如果可以,那二楼的这个总闸是否多余?

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-5-21 12:10 编辑 ]

1.JPG

免费打赏
smenrin
2010年05月20日 17:00:36
2楼
下班了 先顶起来 会有人帮你解答的!
回复
yuqihao111
2010年05月21日 11:21:18
3楼
合理
回复
woheni2010
2010年05月23日 23:13:10
4楼
还是不要总闸前端引出
回复
liuzisu
2010年05月24日 00:34:27
5楼
空调回路有问题 配零线后会跳闸的 空调内部的控制部分一般是220V的 要有工作零线 要用4P或3P+N带漏保的空开
另外线路图也不规范

[ 本帖最后由 liuzisu 于 2010-5-24 11:09 编辑 ]
回复
liuzisu
2010年05月24日 00:59:36
6楼
2楼的进线没标截面
所有的线路没标根数
应该说明是3相4线制还是3相5线制
穿管的型号规格没标
漏电动作电流没标
所有这些都可以体现在图纸上
另外空调6个平方毫米的足够了
想到那说那
回复
liuzisu
2010年05月24日 01:31:36
7楼
1.JPG

[ 本帖最后由 liuzisu 于 2010-5-24 01:34 编辑 ]
回复
liuzisu
2010年05月24日 01:40:51
8楼
电气设计施工图中常用代码解释
时间:2009-04-30 来源:互联网
电气设计施工图中常用线路敷设方式:
SR: 沿钢线槽敷设
BE: 沿屋架或跨屋架敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE: 沿墙面敷设
CE: 沿天棚面或顶棚面敷设
ACE:在能进入人的吊顶内敷设
BC: 暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱内
WC: 暗敷设在墙内
CC: 暗敷设在顶棚内
ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
FC: 暗敷设在地面内
SCE:吊顶内敷设,要穿金属管


一,导线穿管表示
SC-焊接钢管
MT-电线管
PC-PVC塑料硬管
FPC-阻燃塑料硬管
CT-桥架
MR-金属线槽
M-钢索
CP-金属软管
PR-塑料线槽
RC-镀锌钢管


二,导线敷设方式的表示
DB-直埋
TC-电缆沟
BC-暗敷在梁内
CLC-暗敷在柱内
WC-暗敷在墙内
CE-沿天棚顶敷设
CC-暗敷在天棚顶内
SCE-吊顶内敷设
F-地板及地坪下
SR-沿钢索
BE-沿屋架,梁
WE-沿墙明敷


三,灯具安装方式的表示
CS-链吊
DS-管吊
W-墙壁安装
C-吸顶
R-嵌入
S-支架
CL-柱上


沿钢线槽:SR
沿屋架或跨屋架:BE
沿柱或跨柱:CLE
穿焊接钢管敷设:SC
穿电线管敷设:MT
穿硬塑料管敷设:PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
电缆桥架敷设:CT
金属线槽敷设:MR
塑料线槽敷设:PR
用钢索敷设:M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC
穿金属软管敷设:CP
直接埋设:DB
电缆沟敷设:TC


导线敷设部位的标注 :
沿或跨梁(屋架)敷设:AB
暗敷在梁内:BC
沿或跨柱敷设:AC
暗敷设在柱内:CLC
沿墙面敷设:WS
暗敷设在墙内:WC
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
吊顶内敷设:SCE
地板或地面下敷设:FC
回复
dcl1979
2010年05月24日 10:41:22
9楼
总电源进线断路器应具有漏电保护功能,总电源进线处没标明接地方式,无总等电位连接,总电源进线处应设防雷浪涌保护装置。
1:总电源进线处应采用可同时断开相线与中性线的开关(4P带漏电保护)。
2:空调电源可以不设置漏电保护装置。不可以从一楼总闸前端引出。
3:二楼电路应该从一楼总闸后引出,二楼设隔离开关。
其他存在的问题同意6楼,不知你是用什么软件画的,开关画的都不对。
回复
ak76
2010年05月24日 12:47:19
10楼
其实这是我自已原来买的一套复式楼,只不过我们小地方的水电工做事都很糊涂,所以关于这些问题就只有请大家来帮忙了。
再说明一下:本小区采用TN-C-S供电方式,入户总线穿PVC管进户,申请后采用三相电,物业的说有5根16平方线入室; 室内也打算用PVC管埋墙穿线,尽量用粗管;因面积较大,所以准备楼上跃层也设一配电箱;单元楼梯间箱内有塑壳漏电断路器做单元总闸,In100A,漏电流100MA,动作时间0。2S。自已的电表后面还有一个微断,因为锁上了,不知道是几P的。家里准备用梅兰日兰E9系列产品,分路漏电断路器用电子式30MA瞬动型的。
现在的几个问题:1。电工让我务必使用3P微断做总闸,而且各分路都已用了漏电微断,从成本及使用便利性考虑,总闸不带漏保(否则分路漏电总闸也跟着一起跳,而且家用配电箱也没这么大的);另外还提到用4P存在断零问题。 2。原图中冰箱之所以放在户内总闸前面,主要是考虑到出差或出游时断总闸,让冰箱单独运行。另一种说法是可以加装插卡取电模块,只是不知道怎么搞。 3。想到了用电涌保护器,看了梅兰日兰的样本,用3P+N的,也有单相1P+N的,我想本例可以用前者吧。 4。总闸下端要接的线较多,而且线径都较大,不知用冷压端子压接是否可行。
从新改了图,业余的画得不好,请大家再帮我看看。
1.JPG

[ 本帖最后由 ak76 于 2010-5-24 13:03 编辑 ]
回复