空调系统补水泵扬程如何计算啊?我是新手。望各位高手救急 还有系统的水容量如何确定? 谢谢
空调系统补水泵扬程如何计算啊?我是新手。望各位高手救急 还有系统的水容量如何确定? 谢谢
2楼
补充:我用的是闭式系统
回复
3楼
依我理解就是 确定补水点在系统运行时工作压力是多少,你所选用的补水泵能提供的扬程要略大于该点 工作压力,这样水才能补得进去。
回复
4楼
正常补水量按照系统循环水量的1%,事故补水量为系统正常补水量的4倍,我一般是取2%
回复
5楼
一般会按系统水容量的5%~10%作为补水泵小时流量,和你说的系统循环水量的1%相差很大吧
回复
6楼
补水泵扬程,少高于系统管网满水静压
回复
7楼
1.规范要求保证补水压力比系统补水点压力高30~50kpa;
2.也见过扬程=(P1+P2)/2的,不知道怎么来的
P1:补水泵启动压力;
P2:补水泵停泵压力。
回复
8楼
比系统压力大一点就行了。没什么好研究的。
回复
9楼
扣掉补水系统压力损失,比补水点高30-50kPa
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
thwest 发表于 2014-6-2 23:41 1.规范要求保证补水压力比系统补水点压力高30~50kpa;2.也见过扬程=(P1+P2)/2的,不知道怎么来的 P1 …请问补水点压力怎么确定 有点迷糊
回复