有高人能帮我算这台大金空调的制冷能力吗?
qgpei1225
qgpei1225 Lv.9
2010年05月20日 10:11:52
来自于制冷技术
只看楼主

有没有高人能帮我算这台大金空调的制冷能力Mfg NO:20040062FCU04-113AHC10MHAIR FLOW:88.3CMMFAN PRESSURE:57.5mm H2OMOTOR CAPACITY:1.5KWVOLTAGE:415V 3phase 50HZCOIL SIZE:762*915mmCOIL Fins: 472per MeterCOIL ROWS:5 ROWS

有没有高人能帮我算这台大金空调的制冷能力
Mfg NO:20040062
FCU04-113
AHC10MH
AIR FLOW:88.3CMM
FAN PRESSURE:57.5mm H2O
MOTOR CAPACITY:1.5KW
VOLTAGE:415V 3phase 50HZ
COIL SIZE:762*915mm
COIL Fins: 472per Meter
COIL ROWS:5 ROWS
DIMMETION OF FCU: 1300*1300*940mm(W*L*H)
免费打赏
qgpei1225
2010年05月20日 10:21:37
2楼
风量5300CMH,进水12/18
回复
wangtiangui8486
2010年05月20日 12:01:19
3楼
MOTOR CAPACITY:1.5KW
应该是2匹的,3相415V的
回复
shisongpo
2010年05月20日 14:25:58
4楼
这个是2P的空调;制冷量是5000到5500的;因为不知道你用的是什么冷媒
回复
yzhchlan
2010年05月20日 15:24:06
5楼
FCU04-113 风机盘管型号
AHC10MH
AIR FLOW:88.3CMM 88.3立方米/分钟,就是5300立方米/小时 风量
FAN PRESSURE:57.5mm H2O 风机的风压, 有这么大吗?有疑问,相当于575Pa, 小数点错了?应该是5.75mmH2O?
MOTOR CAPACITY:1.5KW 电机功率
VOLTAGE:415V 3phase 50HZ 电压 415V 3相 50HZ
COIL SIZE:762*915mm 盘管外形
COIL Fins: 472per Meter 翅片
COIL ROWS:5 ROWS 5 排
DIMMETION OF FCU: 1300*1300*940mm(W*L*H) 风机盘管外形尺寸


这是大金的风机盘管,是末端,放在室内的。
回复
yzhchlan
2010年05月20日 16:31:34
6楼
Coil Fins: 472 per Meter 翅片片距, 1米有472个翅片, 片距应该是1000mm/472=2.1mm
回复
yzhchlan
2010年05月20日 16:41:05
7楼
DIMMENTION OF FCU: 1300*1300*9400mm(W*L*H) 风机盘管外形尺寸: 宽*长*高(厚)1300*1300*940mm
回复
zhengzhou2010
2010年05月22日 17:45:12
8楼
2010年05月24日 14:23:00
9楼
同志们,感谢大家的回复。
但是我要的是计算结果,请参考 http://bbs.co188.com/content/0_1802126_1.html
回复
threewin
2010年05月20日 10:11:53
10楼
可以考虑使用大金的选型软件进行计算。这台机组应该不是国内使用的。如果你没有大金的选型软件,有两个方法可以估算。其一:知道COP值后乘以电机功率。其二:取所要求的进出风温度,乘以空气流量和空气的比热可以得到。如果更精确,需考虑热湿图。这台末端的风压有些偏大,甚至超过的大型中央空调的空气处理机组的机外全压。
回复

相关推荐

APP内打开