10KV进线该怎么做?
hupo06
hupo06 Lv.2
2010年05月19日 16:35:18
只看楼主

请问,由A楼高压配电室出线柜出1路10KV进B楼,进B楼时应该怎么样做啊?A楼系统操作电源是直流屏,那B楼系统操作电源可以怎么取?问题很多,但是也没有师傅可以请教,我做了个系统图,请大家帮我看看,指点一下吧。

请问,由A楼高压配电室出线柜出1路10KV进B楼,进B楼时应该怎么样做啊?A楼系统操作电源是直流屏,那B楼系统操作电源可以怎么取?问题很多,但是也没有师傅可以请教,我做了个系统图,请大家帮我看看,指点一下吧。

高压柜1.jpg


高压柜2.jpg

lingxuct
2010年05月19日 17:36:35
2楼
A楼10KV电缆进到B楼的变压器(直接接到高压端)!

把变压器的非电量保护用控制电缆从B楼接到A楼的配出柜!B楼不需要操作电源。
回复
hupo06
2010年05月19日 17:56:57
3楼
哦,那意思是我最前面的柜子可以不要了,谢谢版主啊!那这个保护该怎么表示,能不能给个图例?
回复
wlszjs
2010年05月19日 20:42:52
4楼
如果你这两幢楼距离不远,10kV电缆不长的话,是可以取消进线保护的,像版主说的那样直接接到高压端子。如果距离比较长的也可以加一个进线柜的,但是进线柜建议采用负荷开关加熔丝保护,不要采用真空断路器。
回复
winkie
2010年05月19日 21:40:55
5楼
一根10KV高压电缆,一根KVV7x2.5的控制电缆敷设过去就是了,如果直埋电缆,选铠装的就是了。
回复

相关推荐

APP内打开