1、小型发电厂的系统主接线中,只有一条10kV联络线并网,不设启动变,启动方式为“取网上电压经联络线、发电机高压母线、厂用低压变(0.4kV)启动风机等,此方式的前提下,如何在发电机启动后,各电网或者用户反送?2、二发电机、二升压变与系统并网,同期接线中,转角变压器为何作用?升压变为星-——三角接线,低压变为星——星接线,求解
1、小型发电厂的系统主接线中,只有一条10kV联络线并网,不设启动变,启动方式为“取网上电压经联络线、发电机高压母线、厂用低压变(0.4kV)启动风机等,此方式的前提下,如何在发电机启动后,各电网或者用户反送?
2、二发电机、二升压变与系统并网,同期接线中,转角变压器为何作用?升压变为星-——三角接线,低压变为星——星接线,求解
2楼
1 该方式设有发电机出口断路器,发电机出口断路器设置为同期并网点,发电机启动后,通过同期并网,发电机的所发电能送至发电机高压母线上,在向电网反送。
2 因升压变压器接线为星-——三角接线,转角变压器的作用是补偿变压器两侧的相位差。
回复
3楼
谢谢回复的大哥,但问题(1)仍不大明了,能否更为详细的说明一下?是否为同期并网后,即可达到向电网反送电能的目的?
回复
4楼
发电机同期并网后,发电机高压母线上的电流关系为
以发电机高压母线为一个节点,其各个电流分别如下:
从发电机流入高压母线的电流为I1, 从高压母线流入用户负荷的电流为I2,从高压母线流入厂用电负荷的电流为I3,电网与发电机母线之间的电流为I4.
根据基尔霍夫电流定律,有I1+I2+I3+I4=0.
如果:I1+I2+I3大于0,则I4小于0,此时,电流由高压母线流向系统,向电网反送电。
如果:I1+I2+I3小于0,则I4大于0,此时,电流由系统流向高压母线,向电网吸取电能。
如果:I1+I2+I3=0,则I4=0,此时,系统与高压母线之间无电流,和电网之间无电能传剃。
这样解释,你觉得清楚吗
回复