酒店废水采用2级接触氧化的可行性
satan_jack
satan_jack Lv.5
2010年05月18日 17:30:10
来自于水处理
只看楼主

目前在设计一个酒店废水的项目水量1440方/日,COD=700,BOD5=400,直接接触氧化,调节池停留时间6h,起部分酸化作用。接触池一级负荷按1.2kgBOD5/(m3*d)计算,分四格每格面积28.8;二级负荷按0.752kgBOD5/(m3*d)计算,分四格每格面积27.84。大家讨论下是否可行?

目前在设计一个酒店废水的项目水量1440方/日,COD=700,BOD5=400,直接接触氧化,调节池停留时间6h,起部分酸化作用。接触池一级负荷按1.2kgBOD5/(m3*d)计算,分四格每格面积28.8;二级负荷按0.752kgBOD5/(m3*d)计算,分四格每格面积27.84。
大家讨论下是否可行?
免费打赏
zjs6677
2010年05月27日 10:57:19
12楼
最好加级填料式水解酸化吧
回复
zhanmi714
2010年05月28日 11:08:51
13楼
楼主是英雄,很有魅力,伟大的奉献精神,值得称赞,发锦旗1··
回复
lee57295
2010年05月31日 14:32:39
14楼
把计算过程写下吧
回复
xiaomi23456
2010年06月04日 16:03:35
15楼
生化性已经很高了啊。
回复
jjtshui
2010年06月22日 17:50:09
16楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
baby3291314520
2010年06月22日 19:56:33
17楼
不要搞什么负荷。。。看你的COD 接触池的HRT就6个小时左右。。。V就也来了。。。
回复
zhanpenghua
2010年07月13日 14:54:16
18楼
你的BOD污泥负荷好像偏高啊,三废设计手册上是能达到标准,但我们平常设计也就0.8-1左右。
回复
znn_xzz
2010年07月15日 16:36:59
19楼
接触氧化的负荷可以高一些,而且是采用2级好氧,总曝气时间在4小时以上,应该没什么问题,比较保险的 设计。
回复
xuehe_2007
2010年11月30日 16:56:17
20楼
可以。。。。。
回复
zj2000
2010年12月01日 10:49:53
21楼
酒店要先做预处理除油的。需要上隔油池。油脂含量很高的。
回复