三层服务楼,消火栓系统,断流水箱有何意义?
comwei
comwei Lv.4
2005年09月01日 17:00:16
只看楼主

三层框架结构综合服务楼,耐火等级为二级。室内消防用水量15lL/S,市政压力不够,首层设置断流水箱,有效容积为3立方米。如果市政压力不够,水量能保证吗?仅仅3立方米的水箱怎么保证2小时消防用水?请各位不吝赐教!

三层框架结构综合服务楼,耐火等级为二级。室内消防用水量15lL/S,市政压力不够,首层设置断流水箱,有效容积为3立方米。如果市政压力不够,水量能保证吗?仅仅3立方米的水箱怎么保证2小时消防用水?
请各位不吝赐教!
免费打赏
zhushuguang
2005年09月01日 17:09:48
2楼
没有说清楚。你的引入管道多大?
水量的满足和压力不是线性关系。
而且你的外网布置的影响也很大的。
我个人意思:最好不要指望市政补水。
回复
comwei
2005年09月01日 17:53:46
3楼
水箱进水管一根DN100。
回复
f_jg2003
2005年09月01日 17:59:31
4楼
断流水箱是什么?这个冬冬是不是因市政不让直接吸水而设的吸水箱啊?如果是为吸水而设那么能不能保证还要看市政给水的供水能力,如果能保证任何时候供水都可以达到15L/S应该可以满足要求,前提是这种做法消防部门能够认可。
回复
f_jg2003
2005年09月01日 18:02:38
5楼
消防给水如果要求成环,一根进水管满足不了要求。
回复
xhxjs00
2006年07月19日 14:52:10
6楼
如果市政只有一个进水口的话,消防水箱应存储2小时的消防用水量
回复
小小法师
2006年07月19日 18:49:49
7楼
没明白断流水箱的意思,三层的楼应该只要屋顶水箱就可以了吧。