减压问题
huihuibest
huihuibest Lv.3
2005年09月01日 15:45:10
只看楼主

规范上说:配水管入口的压力不能超过0。4MPA,那么在配水管入口的减压孔板是如何算出来的?请各位大哥帮帮忙吧,,还有自动排气阀的排气量是如何确定的呢??

规范上说:配水管入口的压力不能超过0。4MPA,那么在配水管入口的减压孔板是如何算出来的?请各位大哥帮帮忙吧,,还有自动排气阀的排气量是如何确定的呢??
免费打赏
huihuibest
2005年09月03日 17:03:24
2楼
不会吧???没有人会回答啊??请各位大哥帮帮忙啊
回复
taxun
2005年09月03日 17:29:45
3楼
我知道排气阀的排气量的问题,在欧洲是有个标准的,自动排气阀是和系统的压力成正比的,以OR自动排气阀0498.125为例,当系统压力是1bar时,排气量为300L/min,2bar时为500,有个表查出来的。具体浏览:http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/showStyle.jsp?styleid=1517&way=1
回复
taxun
2005年09月03日 17:34:53
4楼
大流量自动排气阀
回复
huihuibest
2005年09月03日 23:35:17
5楼
谢谢你啊,,,
回复
huihuibest
2005年09月03日 23:36:22
6楼
那么有哪位大哥能解答我这个问题啊??
规范上说:配水管入口的压力不能超过0。4MPA,那么在配水管入口的减压孔板是如何算出来的?

请帮帮忙啊,,很急啊
回复
sdmzq
2005年09月04日 05:08:30
7楼
减压孔板计算见手册
回复

相关推荐

APP内打开