求教高压电机过负荷保护问题?很急的!!!!!
epkingstang
2010年05月17日 17:44:16
来自于继电保护
只看楼主

有两台高压电机(10KV),每台电机功率为900kW,一次侧额定电流为62A,采用液阻启动方式,启动电流倍数估计为4倍,启动时间约为40秒,请问过负荷保护整定值怎么设置?我过负荷整定值为4.4A,时间为48秒,设置后,该电机空载启动成功,但是电机一带负荷运行的时候,就微机保护跳闸,显示过负荷跳闸,其中#1电机微机显示7.2A,时间为14秒跳闸,#1电机微机保护显示8.5A,时间为55秒,情况大概就是这样,本人对高压电机比较少了解,跪求哪一位大侠指教?谢谢!

有两台高压电机(10KV),每台电机功率为900kW,一次侧额定电流为62A,采用液阻启动方式,启动电流倍数估计为4倍,启动时间约为40秒,
请问过负荷保护整定值怎么设置?我过负荷整定值为4.4A,时间为48秒,设置后,该电机空载启动成功,但是电机一带负荷运行的时候,就微机保护跳闸,显示过负荷跳闸,
其中#1电机微机显示7.2A,时间为14秒跳闸,#1电机微机保护显示8.5A,时间为55秒,
情况大概就是这样,本人对高压电机比较少了解,跪求哪一位大侠指教?谢谢!
免费打赏
syc691127
2010年05月25日 14:48:57
32楼
1、整定时间调整需根据实际再验算一下
2、我估计你的电机可能是同步电机,是启动方式应该是降压异步启动,你看一下是不是液阻升起棒未按计算时间
3、查一下润滑系统是否工作正常
4、查一下带负荷状态下负荷与液压系统间是否浮起正常
回复
tnt1229
2010年05月26日 21:10:31
33楼
学习了
回复
huwei911000
2010年05月27日 09:16:54
34楼
可以调整整定值的或者动作时间!我单位的电机在启动瞬间的时候都会出现保护启动这样的告警(整定值肯定小了),但都不动作,时间上做了调整!个人愚见!望高手继续跟帖
回复
blade_longqc
2010年05月27日 13:49:11
35楼
来学习了,不过好像看了北极熊的帖子,他对高压比较在行。
回复
ym810
2010年05月27日 18:04:06
36楼
两台电动机的工作方式是咋样的?同时启动么?我以前单位2000KW重载启动35秒搞定,你900的就40秒!是不是需要检查下启动柜的液阻值呀,调整一下启动时间900的应该在20秒左右吧!
回复
guozongkui
2010年05月28日 14:15:27
37楼
过负荷动作电流:
Iop.k=Krel*Kjx*IrM/(Kr*nTA)
Krel取1.8(可靠系数,此值用于微机综保时不太清楚,本人审核人建议取1.8)
Kjx取1(接相电流时取1,接相电流差时取1.732,一般上取相电流)
IrM=62A(额定电流)
Kr=0.85(继电器返回系数)
nTA=100/5

经计算,Iop.k=6.5A,可取7A。

动作时限top=(1.1~1.2)tst --对于一般电动机
=(1.2~1.4)tst --对于风机累负荷电动机

此处取1.2,top=1.2*40=48,可取50S。
回复
wg276784071
2010年05月28日 16:42:05
38楼
用变频器吧··
回复
zhangzhigang202
2010年05月29日 00:45:48
39楼
肯定是定值小了,综保显示已经是7个多安培了,你的定值才4.4A,那是不行的,所以根据现场电机启动时间和显示数据,电流定值应该在7.5A(建议)
回复
weigod_008
2010年05月29日 17:41:51
40楼
借助人气学习一下
回复
yuan641950596
2010年05月29日 20:47:24
41楼
时间调长一点
回复

相关推荐

APP内打开