求教高压电机过负荷保护问题?很急的!!!!!
epkingstang
2010年05月17日 17:44:16
来自于继电保护
只看楼主

有两台高压电机(10KV),每台电机功率为900kW,一次侧额定电流为62A,采用液阻启动方式,启动电流倍数估计为4倍,启动时间约为40秒,请问过负荷保护整定值怎么设置?我过负荷整定值为4.4A,时间为48秒,设置后,该电机空载启动成功,但是电机一带负荷运行的时候,就微机保护跳闸,显示过负荷跳闸,其中#1电机微机显示7.2A,时间为14秒跳闸,#1电机微机保护显示8.5A,时间为55秒,情况大概就是这样,本人对高压电机比较少了解,跪求哪一位大侠指教?谢谢!

有两台高压电机(10KV),每台电机功率为900kW,一次侧额定电流为62A,采用液阻启动方式,启动电流倍数估计为4倍,启动时间约为40秒,
请问过负荷保护整定值怎么设置?我过负荷整定值为4.4A,时间为48秒,设置后,该电机空载启动成功,但是电机一带负荷运行的时候,就微机保护跳闸,显示过负荷跳闸,
其中#1电机微机显示7.2A,时间为14秒跳闸,#1电机微机保护显示8.5A,时间为55秒,
情况大概就是这样,本人对高压电机比较少了解,跪求哪一位大侠指教?谢谢!
免费打赏
clw123456
2010年05月22日 17:54:28
22楼
路过,学习了,谢谢指教
回复
michaelwei123
2010年05月22日 19:35:22
23楼
路过
回复
y502x
2010年05月22日 23:48:22
24楼
微机保护会给出各种的特性曲线,你可能没有选好,建议你重选,躲过起动.
回复
kokogigi
2010年05月24日 08:30:36
25楼
调整保护整定时间,就你的情况而言应整定为60S--躲过电机启动时间,且过负荷保护的整定时间值通常在60S左右。
回复
szg249322781
2010年05月24日 08:33:00
26楼
学习了
回复
michaelwei123
2010年05月24日 09:07:34
27楼
看了这么多,这个问题好像还是没有讲太清楚啊
回复
hjy630031
2010年05月24日 20:25:57
28楼
有两点意见,供参考:
1.你的综保装置是哪个厂家的?什么型号?不同厂家的可能设置上有些区别,有的综保有一个启动时间,在启动时过负荷保护会被闭锁,不知道你用的有没有这个功能。
2.通过综保装置所显示的故障电流,7.2*20=144A,8.5*20=170A,如果启动完成后出现这么大的电流的话,这个电流值应该是过流保护动作,而不是过负荷保护来动作了。这个电流值需要现场检测,一是确实有这么高的电流,你就要检查一下设备以及你的过电流保护定值是否设置不当,二是如果实际电流没有这么高,你需要检查你的接线是否正确,或综保是否存在故障。
回复
huwei911000
2010年05月25日 09:21:16
29楼
可以调整整定值的或者动作时间!我单位的电机在启动瞬间的时候都会出现保护启动这样的告警(整定值肯定小了),但都不动作,时间上做了调整!个人愚见!望高手继续跟帖!
回复
cyq2688
2010年05月25日 09:29:03
30楼
高压电动的过负荷保护一般都是反时限动作的,电流越大动作时间越短,所以调整一下时间曲线,查一下保护说明,就OK了
回复
wangxf
2010年05月25日 09:40:25
31楼
同意28楼看法
回复

相关推荐

APP内打开