有两台高压电机(10KV),每台电机功率为900kW,一次侧额定电流为62A,采用液阻启动方式,启动电流倍数估计为4倍,启动时间约为40秒,请问过负荷保护整定值怎么设置?我过负荷整定值为4.4A,时间为48秒,设置后,该电机空载启动成功,但是电机一带负荷运行的时候,就微机保护跳闸,显示过负荷跳闸,其中#1电机微机显示7.2A,时间为14秒跳闸,#1电机微机保护显示8.5A,时间为55秒,情况大概就是这样,本人对高压电机比较少了解,跪求哪一位大侠指教?谢谢!
有两台高压电机(10KV),每台电机功率为900kW,一次侧额定电流为62A,采用液阻启动方式,启动电流倍数估计为4倍,启动时间约为40秒,
请问过负荷保护整定值怎么设置?我过负荷整定值为4.4A,时间为48秒,设置后,该电机空载启动成功,但是电机一带负荷运行的时候,就微机保护跳闸,显示过负荷跳闸,
其中#1电机微机显示7.2A,时间为14秒跳闸,#1电机微机保护显示8.5A,时间为55秒,
情况大概就是这样,本人对高压电机比较少了解,跪求哪一位大侠指教?谢谢!
12楼
学习了
回复
13楼
带负荷启动,启动时间肯定会延长,建议改变启动方式
回复
14楼
4.4是2次的电流值吧 整定值太小了计算电流1.1Ie 过载保护是反时限的 跟你设置的启动时间有关
[
本帖最后由 bomivan 于 2010-5-21 08:56 编辑 ]
回复
15楼
0.9MW的电机,一般容量的系统,都不需要降压启动,你这个是为什么采用的降压启动?!计算结果显示,必须要降压启动吗?!我不敢相信!!!!!
改为直接启动。
关于过负荷整定时间,现场实测一下启动时间,按实际情况整定
[
本帖最后由 tcchezhong 于 2010-5-21 10:16 编辑 ]
回复
16楼
1、楼主没有把情况介绍清楚,会影响别人帮你正确分析的,最好把系统情况、电机型号、负荷性质、保护配置和整定值都提供出来。
2、电动机的启动时间是一个非常不容易估准的参数,系统运行方式、母线电压、负荷变化等都会影响,不知道楼主的时间是怎么估出来的?
3、理论上设计单位在选择电动机的型式、容量和启动方式时仔细计算过启动时间。
4、可以不需要实际的启动时间,每种电动机在设计的时候就规定了允许的启动时间,当然也包括不同启动方式时对应的允许启动时间,请电机厂家提供,保护按此整定就不会烧电机。(除非设计选择时的计算有误或者提供的电动机的参数不对)
回复
17楼
电机保护有多种,如反时限,过热。看具体那种保护动作,对于综保,很多保护在启动期间是不投入的,启动结束自动投入。可能时热保护动作。
你设的保护定值一定要有依据,不能凭感觉。我对保护研究很久,才有一点经验。
回复
18楼
一般高压电动机启动只设置速段,没有过流。
回复
19楼
你那是电机启动时间太长了,因为是通过液阻柜启动的,所以你的启动时间相对的大了,把保护时间调大些,超出液阻柜启动时间的5秒左右就可以了~!
回复
20楼
高压知识不是太懂,前来学习,
回复
21楼
过负荷定值是:1.2*接线系数*电机额定电流/0.85(返回系数)/变比
回复