别扭!!九层住宅电气设计!
riverone
riverone Lv.2
2005年09月01日 09:12:18
只看楼主

我现在正在做一个小区,其中有11层的住宅楼(小高层)我是按二类负荷供电的,电梯和公共照明采用双电源供电。但是头疼的是小区里面还有九层的住宅楼,户型和11层的一模一样。如果九层住宅电梯及公共照明按三类负荷采用单电源供电好不好?请各位多多指点!

我现在正在做一个小区,其中有11层的住宅楼(小高层)我是按二类负荷供电的,电梯和公共照明采用双电源供电。但是头疼的是小区里面还有九层的住宅楼,户型和11层的一模一样。如果九层住宅电梯及公共照明按三类负荷采用单电源供电好不好?请各位多多指点!
免费打赏
xiaolin4420024
2005年09月01日 10:09:36
2楼
我认为没必要,能源浪费高,我处的双回路电源(变压器)由于每年基本电费多,已经改为单回路供电,你可以采用备用蓄电池如何?
回复
riverone
2005年09月01日 11:09:05
3楼
如果在设计中,采用蓄电池做备用电源(EPS),一次性投入太大,而且应急时间较短,在小区供电设计中似乎有的不妥.
回复
plainlife
2005年09月01日 11:54:14
4楼
回复
riverone
2005年09月01日 13:28:52
5楼
是呀,我也在考虑9层电梯用双电源还是单电源,拿不定主意!感觉两者都有一定的道理!
我见过层住宅电梯采用单电源供电的!
回复
riverone
2005年09月01日 14:53:25
6楼
如果九层采用双电源供电,无疑会增加建设成本.现在有些甲方有些抠门,怕他们想省钱,到时还不改得乱七八糟才怪.真是头痛.
顺便问一下,小区如果上自备发电机,其容量该如何确定?
是按火灾时最大一栋楼二级负荷考虑,还是按(小区全部二级负荷X需用系数)考虑?