!接触器并联使用问题~~~~~
tianna
tianna Lv.2
2005年08月31日 20:39:18
只看楼主

大家有没有过接触器并联使用的经验??电机电流太大了,使用两个或者三个接触器并联,什么地方需要注意?请指教!

大家有没有过接触器并联使用的经验??
电机电流太大了,使用两个或者三个接触器并联,什么地方需要注意?
请指教!
免费打赏
nhsl
2005年08月31日 20:42:17
2楼
我感决不好,假如说一个接触器出现问题,只有一个接触器承受很大的电流,再说,使用过程中不一定两个接触器同时吸合,此时先吸合的不也是承受全部负载吗?
回复
tianna
2005年08月31日 20:54:28
3楼
是不是可以加一个时间继电器,2S如果不同时闭合,就故障报警?

这样就是一个接触器出现问题,另一个接触器承受额定电流2S,可以嘛?
回复
kaven8899
2005年08月31日 21:00:52
4楼
电机电流大到什么程度?现在接触器的额定电流可达800A以上,还不够用吗?
回复
tianna
2005年08月31日 21:07:59
5楼
使用过国产的CJ40系列,接触器发热严重(可以参考我以前发的帖子http://co.163.com/forum/content/219_175986_1.htm ),所以不敢用了~~~
进口的大电流接触器供货期挺紧张,价格也昂贵,所以想这样控制...
回复
chengyongkft
2005年08月31日 21:27:26
6楼
以前一台800KW的高压电机改为低压380V运行,由于找不到那么大的接触器,用过DW16-2500A的万能断路器作启动开关,但电机频繁启动,没用好久就坏了,后考虑用3台CJ40-800A的接触器,一台作一相,三台互锁,只要任意一台分开,另两台也分开.使用两年了,其间换过一次触头.
其实超过1600A的低压断路器都是两副以上的触头并联的.
回复
ylzh
2005年08月31日 21:28:41
7楼
我认为没有必要并联接触器,你电机大启动方式是什么??
现在施耐德的星三角启动可以作到710KW,
另外,软启动方式也不错~~
回复
chengyongkft
2005年08月31日 21:46:38
8楼
不过刚刚看了楼主以期的贴子,我发现楼主对接触器的触头好像对付得特别好,还经常打磨.我还不清楚楼主以前用的什么型号的接触器,但有一点我想提出来大家参考,一般接触器的触头在未发生粘连的情况下最好不要动它,如果上面有烧蚀的情况也属正常,因为通常这种情况下动触头上如果是凸出的,那么静触头一定是凹进去的,我们称为热逗缝,这时候的接触面积最大,如果打磨后就不一样了,你就是拿到精密磨床上磨过,由于接触器本身的运行误差,也不能保证全部平面结合.在加上装配上的误差,...........经常遇到本身是好的接触器,由于电工没事干就拆下来磨,磨后装上去就发热,找不到毛病.最讨厌用砂纸同砂轮来磨触头的.
回复
tianna
2005年08月31日 22:03:30
9楼


谢谢了然兄!又学到了东西!
回复
tianna
2005年08月31日 22:05:11
10楼


我用的软启动方式,这个接触器是用来旁通的,想增加软启动器的寿命~~~
回复
自控
2005年08月31日 22:10:29
11楼
触头必要的处理还是需要的,不过我不是很清楚到底怎样做才是标准,希望大家有知道的说说看.
回复