这个问题你们考虑过吗??(关于套管)
zzm13480590690
2005年08月31日 19:20:46
只看楼主

规范上要求,管道穿越楼板或者水池壁什么的需要加防水套管,套管比所安装的管大1到2号,套管上有防水翼环,但是小弟认为,就算有防水翼环,始终套管与所安装之管之间就有缝隙,需要用膨胀水泥堵死才能防水;若不要套管,直接预留孔洞的话,仅仅是补管与孔洞间的缝隙就行了,如上反映个问题:防水套管的翼环岂非没有作用!!??所谓的防水套管仅仅起个保护管子的作用??小弟才疏学浅,请赐教!!!

规范上要求,管道穿越楼板或者水池壁什么的需要加防水套管,套管比所安装的管大1到2号,套管上有防水翼环,但是小弟认为,就算有防水翼环,始终套管与所安装之管之间就有缝隙,需要用膨胀水泥堵死才能防水;若不要套管,直接预留孔洞的话,仅仅是补管与孔洞间的缝隙就行了,如上反映个问题:防水套管的翼环岂非没有作用!!??所谓的防水套管仅仅起个保护管子的作用??
小弟才疏学浅,请赐教!!!
免费打赏
minidemini
2006年07月30日 21:14:56
42楼
穿板的防水可以作防水台也可以作套管,套管高出地面50mm或20mm
有防水翼环防水是很明显的并不是什么作用不起
穿地下室外墙时用柔性防水套管,对于抗震,和防水严格的地方是明显的。
穿水池壁用刚性防水套管就可以了,有震动的地方还是柔性的好。
回复
drli007
2007年06月21日 10:51:42
43楼
91SB3图集上有具体做法。
回复
我是根根
2007年08月28日 11:21:35
44楼

第一点,后面的5和2的单位应该是CM而非MM。正因为高出楼面一点点,所以正常情况下地面的积水就不会漫上去从套管和管道之间渗进去。
回复
pipiyi
2007年09月08日 10:38:15
45楼
你一定没看过《给水套管》03S404,这本标准图集,象你说的这种就叫“刚性防水翼环”。


大哥,有这本图集吗,是不是打错了,应当是02S404《防水套管》吧?
回复
feilong8103
2008年07月30日 21:44:04
46楼
柱筋连接好后,箍筋还没有绑扎前,把雨水钢管焊接完毕,上端要完全封堵严密,防止混凝土掉入管内,若堵塞了,就完全报废了(雨水管)并高出柱筋200mm为宜,混凝土浇铸前在柱根部出水处必须焊接45度钢管弯头,模板开好洞口.
回复
ljmin88
2008年08月02日 14:48:57
47楼
:) :lol 呵呵,看来交流才能有进步呀!!!!
回复
lily_031
2008年10月23日 07:25:22
48楼
领教了,谢谢:lol
回复
wsy0574
2009年08月06日 15:10:08
49楼
各位同行,你们讨论的好像针对各种立管或水平管设置刚性防水套管或柔性防水套管;为了不渗漏,卫生洁具或地漏处的下水管道实际怎么处理的?
回复
zxingpeng
2009年08月08日 09:36:00
50楼
学习到不少知识。:victory:
回复

相关推荐

APP内打开