回收的制冷剂有空气怎么办
hong875
hong875 Lv.6
2010年05月16日 23:46:23
来自于制冷技术
只看楼主

从制冷系统中回收的制冷剂有空气,还能用吗,如何能用要怎么排尽空气?

从制冷系统中回收的制冷剂有空气,还能用吗,如何能用要怎么排尽空气?
荣昌制冷
2010年05月17日 06:54:12
2楼
很好处理的问题。
瓶直立向上,只要静置或冷却后将瓶阀稍开启慢慢放去即可。
回复
adingkgb
2010年05月17日 11:29:56
3楼
同意楼上意见
回复
tica0411
2010年05月17日 12:57:10
4楼
学习
回复
hxjzlh
2010年05月18日 15:59:06
5楼
制冷机械上都设有放空装置,不影响使用。
回复
xuebao505
2010年05月18日 16:20:15
6楼
这样问题也上论坛了?郁闷啊
回复
shisongpo
2010年05月18日 16:30:04
7楼
因为空气和冷媒的密度不一样;回收回来的冷媒冷却以后;把瓶子树立起来;把瓶口打开放去一些就可以了
但是要注意;一定要树立
回复
shisongpo
2010年05月18日 16:32:56
8楼
这样简单的问题还用问;真的现在真正有技术的人越来越来少了;到江湖的人多了‘
敬请各位好友们;搞些有技术的问题讨论;不要搞这些小儿科了;真的太简单了;’
回复
whereisflower
2010年05月18日 18:18:18
9楼
瓶直立向上,只要静置或冷却后将瓶阀稍开启慢慢放去即可。最好过一下干燥过滤器
回复
yzhchlan
2010年05月19日 13:34:14
10楼
路过,学习一下。
回复
wl871185276
2010年05月27日 21:09:40
11楼
哦,难道不分品种么?
回复

相关推荐