求救~~~300MVA 220//10KV 变电站电气部分设计
mmismm
mmismm Lv.2
2010年05月16日 15:47:16
来自于电站工程
只看楼主

这是我老师出的毕业设计题,没有任何原始资料,说300MVA是最大负荷:L 于是我选了240MVA的变压器。 可现在到选择10KV母线上断路器时,发现额定电流达到了十几KA。 不知道我计算得对不。 方法如图。 请各位大大们指教下:)

这是我老师出的毕业设计题,没有任何原始资料,说300MVA是最大负荷:L 于是我选了240MVA的变压器。 可现在到选择10KV母线上断路器时,发现额定电流达到了十几KA。 不知道我计算得对不。 方法如图。 请各位大大们指教下:)

b.jpg

免费打赏
lichao403538143
2010年05月19日 22:33:15
2楼
14.56A ,kVA与KV对掉后,就是A了
回复
lichao403538143
2010年05月19日 22:39:59
3楼
你算的是对的!嘿嘿