关于自动喷水灭火系统施工规范条文的探讨
5299999999
5299999999 Lv.2
2005年08月31日 14:55:11
只看楼主

3.0.5喷头的现场检验应符合下列要求: 3.0.5.1喷头的型号、规格应符合设计要求; 3.0.5.2喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志应齐全; 3.0.5.3喷头外观应无加工缺陷和机械损伤; 3.0.5.4喷头螺纹密封面应无伤痕、毛剌、缺丝或断丝的现象; 3.0.5.5闭式喷头应进行密封性能试验,并以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;试验时间不得少于3min。当有两只及以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只。重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头.

3.0.5喷头的现场检验应符合下列要求:
3.0.5.1喷头的型号、规格应符合设计要求;
3.0.5.2喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志应齐全;
3.0.5.3喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;
3.0.5.4喷头螺纹密封面应无伤痕、毛剌、缺丝或断丝的现象;
3.0.5.5闭式喷头应进行密封性能试验,并以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;试验时间不得少于3min。当有两只及以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只。重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头.

以上3.0.5.5条文出厂有检验报告和合格证是否有必要还做试验.
免费打赏
yh-awuh
2005年08月31日 16:12:39
2楼
好像不用做实验吧
回复
xyy47
2006年03月16日 16:21:57
3楼
他说得是:喷头的现场检验应符合下列要求:
因此有必要还做试验。
回复
adudashi
2006年03月16日 16:51:28
4楼
应该做,原因在条文说明里讲的很清楚。
回复
tgyd
2006年03月17日 10:22:45
5楼
按照新规范应该做
回复

相关推荐

APP内打开