怎么判断高效过滤器不行了?
hailinsky928
2005年08月31日 13:26:31
只看楼主

各位大大,有个问题请教,我一个实验室三百平米,用的是三台精密空调,一台小新风机,27个箱式高效过滤器。用了快一年。但现在也不知道这个高效过滤器还行不行,不知道有什么判断标准啊,高架地板下感觉挺脏的 ,但是上次用粒子计数器测还是万级校准。各位有什么办法检测高效过滤器是否更换吗? 还有个问题就是新风机,静压是200pa,但是后段加的中效过滤器堵死能到400pa,why?


各位大大,有个问题请教,我一个实验室三百平米,用的是三台精密空调,一台小新风机,27个箱式高效过滤器。用了快一年。但现在也不知道这个高效过滤器还行不行,不知道有什么判断标准啊,高架地板下感觉挺脏的 ,但是上次用粒子计数器测还是万级校准。各位有什么办法检测高效过滤器是否更换吗?
还有个问题就是新风机,静压是200pa,但是后段加的中效过滤器堵死能到400pa,why?

免费打赏
deathgod007
2005年08月31日 14:56:00
2楼
你可以测量其中高效过滤器的压差,看你用那种牌子最大的压差是多少,好象一般超过300Pa就要换了.
中效过滤器当然也要算到全压里面了,你的风机选的有问题,要不就是你的中效选的静压过大了
回复
wtf96513
2005年08月31日 15:18:47
3楼
一般终阻力是初阻力的两倍的时候就可以更换了
回复
cuiguangy
2005年09月24日 21:13:10
4楼
一般来说,高效过滤器的阻力达到初阻力的两倍就要更换了,国产的高效过滤器初阻力一般为235帕,那么等到阻力到了470帕时就该换了。一般两年到三年换一次。
回复