请教篮球场照明设计。
supergzj
supergzj Lv.5
2005年08月31日 12:54:31
来自于照明工程
只看楼主

学校中有3个露天并排的篮球场,要求按高标准设计。想问问照明怎么做:1、3个场共用高杆照明好还是分开好。2、灯具的布置和功率。看过一些帖子,一个场要16套400w的灯,要不要这么多?

学校中有3个露天并排的篮球场,要求按高标准设计。
想问问照明怎么做:
1、3个场共用高杆照明好还是分开好。
2、灯具的布置和功率。看过一些帖子,一个场要16套400w的灯,要不要这么多?
fdlight
2005年08月31日 13:47:45
2楼
回答你的问题:
1、要看您的具体要求和情况,详见下面的几个提问
2、这些灯具对于“高标准”来说,并不算太多

请明确几个问题:
1、“高标准”指的是什么标准?应该是业余活动中的“高”标准吧?
2、球场之间的间距有多少米?
3、周边有没有可利用的建筑?

最好能够提供精确的照明要求(例如是否要进行正规比赛?是否有观众席?)
再提供一份详图,包括周边环境的~
回复
gogoming
2005年08月31日 14:41:23
3楼
好~!~1不错~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
回复
supergzj
2005年09月01日 13:20:19
4楼
就是业余中的高标准,因为学校评了什么“体育教育模范基地”,所以要求较高,但并不用大型比赛。球场隔2米左右,旁边没有建筑物。
希望2楼的再给点意见。
回复
fdlight
2005年09月01日 14:01:07
5楼
先给出一个分开立杆的方案。每个场地使用16套400W的GE灯具。照度达到370Lux。
用国产灯具的话,估计要打6-7折,也就是250Lux左右。

回复
fdlight
2005年09月01日 14:03:21
6楼
分开设置照明的优点是可以分场地开灯,眩光较小。缺点是球员容易撞到灯杆。
3个场地共用高杆的优点是视野开阔,适合观摩。缺点:眩光较大,不能分场地开灯。

造价方面,高杆的要高一些。
回复
supergzj
2005年09月02日 12:45:59
7楼
看来是分开设好些,国产灯具要差这么多吗?
可惜进口灯具从不给我们送资料,因为用的不多,也懒得找他们。
250Lx会不会很亮,只用12套效果是否可以?
楼上的用什么软件算的。
回复
fdlight
2005年09月02日 13:26:47
8楼


一个一个问题依次回答:

国产品反射器几乎都是瞎做的,能给他打个7折已经算是“最高评价”了,呵呵
如果使用GE的这个产品的话,俺可以给您资料,并帮您联系GE代理商,价格也不算太贵。
如果低于250Lux,就不是“高标准”咯,这个要由您来决定。
软件是用GE的EUROPIC。
回复
supergzj
2005年09月05日 12:47:10
9楼
多谢楼上的,
后来我从角落了找到GE的选型手册,
就每个场用12套GE灯具上图算了。
回复
fdlight
2005年09月05日 13:23:38
10楼
每个场地使用12套400W泛光灯,照度在260Lux左右。
不知楼主选的是哪个型号?灯杆位置和高度是多少?
需要俺为您再重新算一下照度么?
回复
supergzj
2005年09月06日 12:41:18
11楼
我想灯高8米,ftlight请推荐一个型号吧,
我做工业的多,以前都没做过这种设计。
回复

相关推荐