上海、地下室三层,基础是大底板,利用底板内的钢筋做自然接地板,环形接地线沿底板外圈做不知道可不可
上海、地下室三层,基础是大底板,利用底板内的钢筋做自然接地板,环形接地线沿底板外圈做不知道可不可
2楼
应该作了防水,做室外环形接地极。
回复
3楼
谢谢版主!
因为是逆做法,所以没有防水。另外室外环形接地极是做在底板外圈,还是室外地坪下800?
回复
4楼
另外室外环形接地极是做在底板外圈,还是室外地坪下800?
----1.室外深度由冻土层决定,问结构;
2.环形接地极在散水外至少1米。
回复
5楼
可以不作,但要求把主要底板钢筋都焊通~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
6楼
环行接地线的作用好象是为了进出建筑物的金属管道接地吧!所以室外地坪下800是对的。
回复
7楼
回复
8楼
地下室三层,基础是大底板,利用底板内的钢筋做自然接地板,应该够了。
回复