我们公司变电站的避雷线、铁塔、避雷器接地线、站内接地线全部接在一起,我在资料上看到不能这样接,但没有说原因。请高手指点!
我们公司变电站的避雷线、铁塔、避雷器接地线、站内接地线全部接在一起,我在资料上看到不能这样接,但没有说原因。请高手指点!
2楼
你把资料上看到的能不能再叙述一遍?好象我所看到的资料与你说的有点出入。
回复
3楼
我所见过的工地有两种施工方法~~
一种是如你所说~~不过好象是规程上是不允许的~~
一种是避雷接地单独设网~~不与主地网连接~~
回复
4楼
还是请高手指点指点吧~~我们也学习学习~~
回复
5楼
资料上说变电所接地与防雷接地距离必须达到20米.
回复
6楼
变电站的避雷针是不允许和主接地网相连的,怕他反冲电!!使保护误动作。。。
回复
7楼
变电站的避雷线、铁塔、避雷器接地线、站内接地线全部接在一起是可以的,也是有技术要求和限制的:规程规定35KV避雷线一般不允许引入变电所;独立避雷针宜设单独的接地体,若无法设单独的接地体,则可与主接地网共用接地体,但必须在与主接地网连接前,与主接地网有相距15M以上的水平接地体。
回复
8楼
以后常来论坛看看,,像在这个版块中就需要你这种人才!!!
回复
9楼
110kV的避雷线是可以直接相连的,35kV通过地下可以相连,但需要有15米的地下引线.参找过电压规范.
回复
10楼
哪一本规范上有啊??我也想了解了解.
我现在作的工程就是把11KV以上的避雷线引入变电站的地网~~但我不知道哪本规范上有明确规定,还请大侠们不吝赐教啊!!!!!
回复