火灾监控系统在智能建筑中的应用分析
yanyan20332033
2010年05月15日 07:20:27
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾监控系统在智能建筑中的应用分析作者:陈 南 武警学院消防工程系,河北廊坊,065000 日期:2002-7-21浏览次数:208--------------------------------------------------------------------------------1 前言  为了创造安全舒适便利的生活工作环境,实现设备监控和节能[1],智能建筑采用了大跨度框架式建筑结构,并以综合布线系统为联系纽带,配置建筑设备自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统。一般认为,火灾监控系统是智能建筑中设备自动化系统的一个子系统,是智能建筑防火安全体系的核心与消防系统集成的关键。

火灾监控系统在智能建筑中的应用分析
作者:陈 南 武警学院消防工程系,河北廊坊,065000 日期:2002-7-21浏览次数:208
--------------------------------------------------------------------------------

1 前言  为了创造安全舒适便利的生活工作环境,实现设备监控和节能[1],智能建筑采用了大跨度框架式建筑结构,并以综合布线系统为联系纽带,配置建筑设备自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统。一般认为,火灾监控系统是智能建筑中设备自动化系统的一个子系统,是智能建筑防火安全体系的核心与消防系统集成的关键。

据此,本文分析探讨当前火灾监控系统的基本结构和应用形式,结合智能建筑特点及其防火安全要求,说明火灾监控系统在智能建筑中的应用现状和发展趋势。


2 火灾监控系统的基本结构与性能特点 图1 火灾监控系统基本构成原理  国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998)规定,火灾监控系统一般由火灾探测器、输入输出模块、各类火灾报警控制器和消防联动控制设备等共同构成,其基本构成原理如图1示。

  由于火灾信息探测与数据处理方式、火灾探测器与火灾报警控制器之间的配合等,决定着火灾监控系统的功能与结构形式,因此,火灾监控系统根据火灾探测器与控制器之间连接方式、火灾报警控制器中火灾信息处理方式和网络通信能力、系统设计所基于的技术特征等,可分为下列几种基本结构形式:

2.1 多线制系统结构  多线制系统是基于工业生产过程点对点控制方式开发的传统型系统,其结构特点是火灾报警控制器采用直流信号巡检各个火灾探测器,火灾探测器和火灾报警控制器之间采用硬线对应连接关系,一般系统线制为an+b(n是探测器数;a=1,2;b=1,2,4)。随着微电子技术发展,先进的多线制系统采用数字编码技术,最少线制为n+1。多线制系统由于工程设计、施工布线和系统维护复杂,已逐步淘汰。 2.2 总线制系统结构  总线制系统结构的核心是采用数字脉冲信号巡检和数据压缩传输,通过收发码电路和微处理机实现火灾探测器与火灾报警控制器的协议通信和整个系统的监测控制。总线制系统的结构特点是系统线制为an+b(n是探测器数;但a=0;b=2,3,4等),一般是二总线或三总线制,体现了智能建筑中系统集成、综合布线的技术特点;当火灾探测器与火灾报警控制器之间、各种功能模块与火灾报警控制器之间都采用总线连接时,称为全总线制系统,其工程布线灵活,可通过模块联动或硬线联动消防设备,系统抗干扰能力强,误报率低,总功耗小。

2.3 集中智能系统结构  集中智能系统结构一般采用总线制和大容量通用火灾报警控制器,其特点是火灾探测器主要完成火灾参数的采集和传输,火灾报警控制器采用计算机技术实现火灾信号识别、数据集中处理储存、系统巡检、报警灵敏度调整、火灾判定和消防设备联动等功能,并配以区域显示器完成分区声光报警。显然,建立在总线制基础上的集中智能系统能满足智能建筑中系统集成的基本要求。但是,系统中火灾报警控制器要及时处理每个探测器送回的数据并完成一系列设定功能,当建筑规模庞大、探测器及消防设备较多时,单一主机可能出现系统应用软件复杂庞大、火灾探测器巡检周期过长、系统可靠性降低和使用维护不便等不足。

2.4 分布智能系统结构  分布智能系统结构是在集中智能系统优势基础上形成的,它将火灾探测信息的基本处理、环境补偿、探头污染监测和故障判断等功能由火灾报警控制器返还给现场火灾探测器,免去控制器大量的信号处理负担,使之能从容实现火灾模式识别、系统巡检、设备监控、数据通信等功能,提高了系统巡检速度、稳定性和可靠性。显然,分布智能系统结构强调总线上有效数据传输,对火灾探测器设计提出了及时性和可靠性方面的更高要求,通常是采用专用集成电路设计(ASIC)技术来降低分布智能系统中高性能探测器成本,提高性能价格比。显然,分布智能系统结构符合智能建筑系统集成思想和综合布线的性能要求。


2.5 网络通信系统结构  网络通信系统结构可在集中智能或分布智能系统基础上形成,特殊之处是将计算机数据通信技术应用于火灾报警控制器,使控制器之间能够通过Ethernet及Token Ring、Token Bus等通信协议,以及专用通信线或总线(RS232、422总线、485总线)交换数据信息,实现火灾监控系统层次功能设定、远程数据调用管理和网络通信服务等功能。显然,网络通信系统结构既可专用通信网络实现,也可基于开放式的现场总线技术实现,再配以分布智能数据处理方式,能适应高性能火灾监控系统的发展需要,为城市消防数据信息网络系统建设奠定基础并满足未来发展需要。

3 火灾监控系统的设计应用要求 

 国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998)中规定,火灾监控系统有三种基本设计形式:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。火灾监控系统应根据被保护对象的特点和要求,综合考虑建筑物的规模性质、火灾载荷、火灾危险性、疏散和扑救的难易程度、火灾事故的可能后果等因素,确定相应的系统设计形式并完成设备配套。

围绕智能建筑,国家标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)强调系统集成及其实现,要求按照智能建筑甲、乙、丙三级设计标准合理配置火灾监控系统。因此,综合考虑智能建筑特点和防火安全要求,其火灾监控系统一般采用控制中心报警系统设计形式,并需具备下列性能要求[2]:(1)具有模拟量或智能化火灾信息探测处理方式,实现数据连续采集和有效传输;(2)具有总线制系统结构,便于实现系统集成思想和增强系统工程适应性(3)具有及时可靠的火灾探测报警能力,系统误报率低、稳定性和兼容性强; (4)具有火灾探测器环境补偿、灵敏度分时自动调整和基本火灾模式识别功能;(5)具有数据共享、电源及设备监测、网络化数据通信和消防设备优化管理功能;(6)具有良好的人机界面和服务于系统的综合管理软件。

  必须指出,智能建筑一般用于高可靠性、高安全性、舒适性强、反映要求灵敏的对象,或是能源消耗高且有很大节约潜力的对象。所以,智能建筑并不强调是否具有最先进的火灾监控系统,而是强调在满足智能建筑提出的火灾信息探测处理、系统结构和火灾识别三项基本要求前提下,火灾监控系统能与智能建筑中各子系统有机地联系在一起并发挥作用。

4 智能建筑中火灾监控系统的应用形式 

 根据智能建筑结构形式、保护等级、物业管理方式等的不同,火灾监控系统作为智能建筑消防系统及设备的集成中心,呈现下列应用形式: 图2 中控机系统形式 4.1 中控机系统形式  中控机系统应用形式如图2示,它由集中智能式火灾报警通用控制器、楼层显示器、类比式火灾探测器及模块连接的普通探测器构成,总线制,也可支状布线,系统基本容量500编码点左右并可扩展成系列。智能建筑要求这类系统中火灾探测器能够采集现场参数及特征,火灾报警控制器存储火灾特征数据并可对采集数据集中进行多级类比判断处理,能够可靠识别并判定火灾。中控机系统形式的典型产品有Simplex 4100、Nohmi R21Z等。

此外,按分布智能系统结构也能构成图2系统形式。 图3 主子机系统形式 4.2 主子机系统形式  主子机系统应用形式如图3示,它是由集中火灾报警控制器加区域控制器,或是由通用火灾报警控制器加功能子机(完成楼层显示和区域管理功能,或仅完成区域管理功能),并配以类比式或分布智能式火灾探测器和模块连接的普通探测器构成,总线制,一般采用多机大容量,适于大型工程。在智能建筑中,主子机系统形式一般采用小容量标准化火灾报警控制器多台联网方案,火灾信息处理采用集中智能或分布智能方式,数据通信要求高,系统组态灵活,适应性强,典型产品有Nittan NF-3E、Simplex 2120、FCI 7200等。 4.3 节点机系统形式 

 节点机系统应用形式亦如图3所示,它可基于LonWorks技术实现并采用网络通信及总线制系统结构,特点是火灾探测器一般采用类比式或分布智能式数据处理,火灾探测器中可采用Neuron芯片取代原有的CPU;通用火灾报警控制器借助LonWorks技术的开放性而形成节点机,实现基本功能或基本配置相同,既可作上级管理主机(需扩展功能)也可作区域报警子机使用;通用控制器之间采用以太网(Ethernet)或专用传输网络(如effeff公司GEMAG网络,Johnson Controls公司METASYS网络等)实现数据通信。一般,节点机系统形式中通用火灾报警控制器之间采用支状或环状联接,可与楼层显示器配合分区;通用控制器基本容量多采用99报警地址+99模块地址的标准化设计方案,互联数量可达32~62台之间,消防设备或由消防中心联动控制台集中联动或是由分散设置的控制器和模块联动。节点机系统形式典型产品有Sentrol 8000(2~31台联网)、Merova M80(2~27台联网)、Edwards EST3(2~64台联网)等。
5 智能建筑中火灾监控系统应用现状与发展趋势  
 综合考虑火灾报警技术现状和智能建筑实际需要,当前智能建筑中火灾监控系统的结构与性能特点可归纳如下:(1)火灾探测器采用点状超薄结构和总线制,具有火灾参数连续采集、类比或分布智能数据处理、环境自适应等能力,多参数复合探测和采用ASIC技术是当前技术热点;

(2)火灾报警控制器采用微处理机或工控机结构和标准化功能接口,具有火灾参数运算、火灾模式识别和数据信息网络通信能力,可基于微机开发技术或现场总线技术实现功能和容量合理配置,消防设备联动灵活可靠,当前技术热点是节点机形式配以视窗化专用应用软件; (3)系统整体设计采用总线制和多设备监控方案,多种系统结构形式并存,系统具有多种数据通信方式,系统管理、人员培训、救灾预案制作等软件化,当前技术热点是系统数据通信标准化和设备监控管理规范化,实现智能建筑火灾监控系统的开放式结构。  
 不难看出,智能建筑火灾监控系统技术发展涉及三个方面。在火灾探测器技术方面,以二总线制超薄结构、分布智能和专用集成电路(ASIC)技术为基础,实现探测器环境自适应、多参数探测处理、高可靠性和低误报率。

在控制器技术方面,以通用控制器实现集中智能或分布智能技术方案为核心,火灾信息处理采用阈值、趋势、滤波、相关分析和人工神经网络等多种探测算法组合[3],实现火灾模式识别和数据通信联网。在系统整体技术方面,以现场总线技术为基础实现系统的开放性,重视数据监测分析、工程适应性设计、火灾智能判断、设备优化控制和系统网络化数据通信,形成专用火警计算机系统及视窗化人机交互界面和应用软件。
  特别强调的是,火灾报警控制器实现开放性设计和数据通信标准化是火灾监控系统与智能建筑数据共享和有机联系的基础。智能建筑火警信息数据共享可改变火灾监控系统自成封闭体系现状,促进相应技术和产品发展,实现火灾监控系统与建筑设备自动化系统等的系统集成。

6 结束语  综上所述,智能建筑的不断涌现,使火灾监控系统向专用集成电路技术(ASIC)广泛应用和分布智能及网络通信型结构形式发展,形成灵活多样、符合防火规范基本要求的节点机系统形式。它在产品方面便于实现低成本、标准化和规模化,在工程方面可使系统应用设计组态灵活,在设备监控方面可适应智能建筑中设备直接数字控制发展要求和视窗化应用软件趋势,在信息处理方面能满足智能建筑数据通信要求和城市火警信息系统组网要求。
免费打赏
yanyan20332033
2010年05月15日 08:24:41
2楼
最新国家标准《火灾自动报警系统设计规范》和《火灾自动报警系统施工及验收规范》广州宣贯培训班



日前,建设部批准了《火灾自动报警系统施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50166-2007,自2008年3月1日起实施。其中,第1.0.3、2.1.5、2.1.8、2.2.1、2.2.2、3.2.4、5.1.1、5.1.3、5.1.4、5.1.5、5.1.7条为强制性条文,必须严格执行。原《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92同时废止。为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,根据建设部建标[2006]77号的通知要求,对国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)进行了全面修订。
  为了帮助各单位有关人员全面系统地学习,了解最新国家标准《火灾自动报警系统设计规范》和《火灾自动报警系统施工及验收规范》的基本内容、制(修)订理由和依据,以及实施中应重点把握的技术要点和强制性要求,探讨交流火灾自动报警系统设计、施工及验收实践中存在的疑难争议问题和最终解决办法。中国建筑学会科技培训中心特举办“最新国家标准《火灾自动报警系统设计规范》和《火灾自动报警系统施工及验收规范》培训班”。请各单位积极组织或选派本单位及下属单位有关人员参加,现将具体有关事项通知如下:

一、 参加对象:
  各地建设行政主管部门、行业协会的有关领导和相关技术人员;各建筑工程、市政工程、石化工程消防设计、施工、监理、质监、施工图审查机构等单位有关人员。

二、 培训内容:
   1、当前我国火灾自动报警系统设计、施工及验收中存在的疑点难点争议问题和最终解决办法;
   2、新版《火灾自动报警系统设计规范》和《火灾自动报警系统施工及验收规范》修(制)订背景、基本思路、适用范围及特点;
   3、新版《火灾自动报警系统设计规范》和《火灾自动报警系统施工及验收规范》中易发生争议条款的说明与解释及术语和强制性条文规定的正确理解;
   4、新版《火灾自动报警系统设计规范》的主要技术内容及有关规定、要求与措施:
   ——系统保护对象分级及火灾探测器设置部位
   ——报警区域和探测区域的划分
   ——系统构成与选择(火灾探测报警系统,消防联动控制系统,可燃气体探测报警系统,电气火灾监控系统)
   ——消防控制室的设计(消防控制室的控制和显示要求,消防控制室的信息记录要求,消防控制室的信息传输要求)
   ——探测报警的设计(火灾探测报警系统的设计,可燃气体探测报警系统的设计,电气火灾监控系统的设计,火灾警报装置的设计,消防专用电话的设计)
   ——消防联动控制的设计(自动喷水灭火系统,消火栓系统,气体(泡沫)灭火系统,防烟排烟系统,防火门及卷帘系统,电梯,火灾警报和应急广播系统,消防应急照明和疏散指示标志系统,相关联动控制设计)
   ——火灾探测器的选择(点型火灾探测器,线型火灾探测器,通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器)
   ——设置
   ——系统供电与消防电源
   ——电气火灾监控系统
   ——家用火灾报警系统
   ——可燃气体探测报警系统
   ——布线
   ——火灾自动报警系统的性能化设计
   ——探测器安装间距的极限曲线
   ——不同高度的房间梁对探测器设置的影响
   ——按梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数
   ——火灾探测器的具体设置部位(建议性)
   5、火灾自动报警系统设计深度要求及施工图审查要点;
   6、新版《火灾自动报警系统施工及验收规范》的主要内容及有关规定与技术要求(系统的施工、系统的调试和系统的验收);
   7、火灾自动报警系统施工质量控制与验收报告编制、方法、内容及技术要求;
   8、新版《火灾自动报警系统施工及验收规范》实施中可能遇到的疑点、难点问题与对策;
   9、火灾自动报警系统设计、施工及验收新技术、新工艺、新设备推广应用与成功案例经验交流。

三、主讲专家与研讨方式: 
  届时将邀请直接参与《规范》制(修)订工作并具有丰富实践经验的有关领导和权威专家授课和研讨、交流。培训结束后,颁发培训证书,作为专业技术人员继续教育的重要依据。
回复
hangv26
2010年05月29日 19:53:30
3楼
学习
回复
yanyan20332033
2010年06月04日 09:24:06
4楼
智能建筑中火灾自动报警系统





作者:安全文化网 文章来源:安全文化网 点击数:158 更新时间:2010-3-5

  摘要:火灾自动报警与消防控制系统是智能建筑中一个重要的子系统,本文主要概述智能建筑中火灾报警控制器的设计选配,消防联动设备控制,火灾自动报警系统布线,消防控制室的设计,提出智能建筑与火灾自动报警系统在连接界面上要相适配。

  关键词:智能建筑火灾自动报警系统消防联动综合布线

  1、智能建筑概念和火灾自动报警系统

  智能化建筑的较短,有关智能建筑的系统描述很多,尚无统一的概念。一般认为,智能建筑以建筑为平台,兼备通信、办公、建筑设备自动化,集成系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合,创造一个高效、舒适、便利的生活或生产环境。智能化建筑应当具有四大主要特征,既建筑物自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA)、布线综合化。智能建筑的核心是建筑物自动化、通信自动化、办公自动化的系统集成。

  火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑自动化系统(BA)的重要子系统。火灾自动报警系统设计首先必须符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98(以下简称《报警规范》)的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、合理。

  BA系统可划分为火灾自动报警与消防控制系统、人员出入监视系统、保安巡更系统、防盗报警系统、采暖通风与空调监控系统、给排水监控系统、变配电与自备电源监控系统、电力供应与照明控制、其他一切需要监控的系统(如广播、电梯、电缆电视、地震监控,煤气泄漏报警等)。从技术的角度看,这些子系统可以实现硬件设备资源共享,使管理信息和控制信息一体化,便于整体的控制、管理和维护,可以统筹规划和设计正常或异常情况下各设备控制方案,从而达到全面集中、智能监控的目的。

  我国规范要求火灾自动报警系统应为一个独立的系统,目前许多设计中允许火灾自动报警系统向建筑物自动化系统发送信号,即平时BA系统可以从火灾自动报警主机上获取其运行状态的各类信号,火灾时火灾自动报警系统可向BA系统发出信号,但消防的专用设备仍然归到消防联动中,设计消防专用总线,成为独立系统。随着智能建筑技术的发展,将建筑物自动化系统和火灾自动报警的一些功能混合起来,将消防联动系统设备纳入建筑物自动化系统中去控制,建筑自动化系统中的各项子系统实现智能化集成,是今后的规范和技术值得进一步探讨的。

  2、火灾报警控制器的设计选配

  火灾自动报警控制器时火灾自动报警系统的中枢,它接受信号并做出判断,一旦发生火灾,它立即发出火警信号并启动相应的消防设备。机技术的发展使传统的开关量多线制火灾自动报警系统被模拟量总线制火灾自动报警系统所代替,目前智能火灾自动报警系统也得到了广泛,模拟量总线制火灾自动报警系统和智能火灾报警系统都是在计算机技术基础上发展起来的,都可以被智能建筑所选用。

  一般火灾报警控制器标示的容量都是单台控制器的最大容量,为了保证火灾自动报警系统既能高效率又能高可靠性的工作,实际设计各回路探测点时要考虑一定的信息余量。这一点《报警规范》也有明确规定,余量可根据工程规模大小和重要程度而定,一般可按照火灾报警控制器额定容量或总线回路地址编码总数额定值的80%~85%来选择。

  在火灾自动报警与消防联动系统中,集中火灾报警控制器的选配,一方面要满足整个火灾自动报警系统工作要求,另一方面,还应具备与智能建筑中其它控制系统的通信界面。主要包括:与各个报警区域内区域火灾报警控制器的通信功能;处理显示整个系统报警信息、故障信息、联动信息的功能;能根据火警信息,启动消防联动设备并显示其运行状态;具备与智能建筑中其它控制系统的通信界面。

  3、消防联动设备控制

  消防联动控制设备是火灾自动报警系统的执行部件,消防控制室接到火警信息后应能够自动或手动启动相应的消防联动设备,并对各设备运行状态进行监控。

  根据建筑防火设计规范和智能建筑防火灭火要求,智能建筑中应当具备以下全部或部分的消防联动设备:

  (1)、火灾报警装置与应急广播,火灾发生时警示或通知人员安全疏散;

  (2)、消防专用电话,火灾报警、查询情况,应急指挥,能与119直通;

  (3)、非消防电源控制,备用电源控制,火灾应急照明和安全疏散指示标指控制;

  (4)、室内消火拴系统、自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统控制;

  (5)、消防电梯运行控制,燃气泄漏报警监控;

  (6)、管网气体灭火系统,泡沫灭火系统和干粉灭火系统控制;

  (7)、防火门、防火卷帘、防火阀的控制,火灾时实施防火分隔,防止火灾蔓延。

  (8)、防、排烟设施、空调通风设备、排烟防火阀,防止烟气蔓延提供安全救生保障。

  (9)、消防疏散通道控制,确保疏散通道畅通。

  火灾时,火灾报警控制器发出报警信息,消防联动控制根据火灾信息联动逻辑关系,输出联动信号,启动有关消防设备实施防火灭火。消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的联动逻辑关系,在火灾报警确认后,输出自动控制指令,启动相关设备动作,同时向BA系统及时传输、显示火灾报警信息,且能接收必要的其它信息,这样也能更好地监控火灾现场情况、消防联动设备的运行状态、消防疏散通道情况等等。

  智能建筑消防疏散门可采用电磁力门锁集中控制方式,即平时楼层疏散门锁闭,在火灾时由消防控制中心发出指令将门打开。此外,美国纽约世贸中心对消防通道的控制方式也是可以借鉴的,纽约世贸中心消防通道管理分为两种形式,一是带报警信号输出及警号的门装推动杆。当有人从门内侧推动杆时,报警信号将传送到中心值班室,同时警号鸣音提示引起注意。二是消防通道的门上安装读卡器,有关人员、可持卡打开消防门进行巡视、检修等工作。当火灾发生时,由中心值班室向各控制点发出了开门信号,使消防门开启。

  4、智能建筑综合布线与火灾自动报警系统布线

  综合布线是智能建筑的一部分,它犹如智能建筑内的一条高速公路。但是应当看到,建筑物采用综合布线,不等于实现了智能化;信息插座越多,不等于智能化程度越高。采用综合布线不等于不需要其它布线。尤其是建筑自动化系统应当注意电压、电流以及布线长度的限制。综合布线用的双绞电缆,其截面积一般为0.40~0.65mm2,与之相配的配线架、信息插座和连接插头等只能适用于截面为0.40~0.65mm2的双绞电缆卡接。因此,综合布线支持建筑自动化系统的有些设备(如广播、火灾自动报警及消防控制、保安监视、共用天线电视等子系统),将受功率、信号衰减和时间延迟的限制,存在局限性和不足。建筑自动化系统有两种结构类型,即两层结构型、三层结构型,在这两种结构中,主控机至直接数字控制机之间的信号传输可纳入综合布线,直接数字控制机至现场执行元件之间信号控制线,可利用线径较粗的双绞电缆。

  不仅如此,由于火灾自动报警系统的特殊地位,使得它的布线安装方面有别与智能建筑的其它控制系统,火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面选择,除了应满足自动报警装置的技术条件外,还应满足机械强度的要求,还要采取穿管保护,暗敷或采取阻燃措施,此外更重要的是宜与其它电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置,要使其传输不与其它传输网络共用。

  智能建筑内,火灾自动报警及消防控制系统还不能完全融合于结构化综合布线内,即使某些综合布线产品支持火灾报警与消防控制系统,也必须加以认真和测试,甚至要获得国家消防产品监测部门的认可,为了更好地满足智能建筑功能要求,能使所有弱电系统均纳入结构化综合布线中,应尽快开发研制出满足各种线径和不同传输信号要求的综合布线系列产品。同时,火灾自动报警及消防控制系统标准化方面也应当考虑与综合布线系统模块连接方式,以及信息传输和信号处理方式的标准化。

  5、消防控制室设计

  消防控制室可单独设置,但智能建筑为了实现整个建筑弱电系统的信息共享和集中统一管理,整个集成系统按实际工作要求设置多个用户操作管理中心,如保安监控中心,主要设备有数据采集服务器、系统服务器、闭路监视器、火灾自动报警及消防联动控制器、设备运行自动化管理系统主机等,智能建筑消防控制室往往与BA、SA系统合用控制室。采取合用控制室设计,有利于集中统一地进行监控和管理,即可节省大量人力,又可提高管理水平。在智能建筑中消防控制室的设计除了应当满足《报警规范》的有关要求外,如采用合用控制室,消防设备在室内应占有独立的区域,且相互间不会产生干扰。并且还应当具有以下功能:

  (1)、可以访问系统中每个监控点;

  (2)、可以完成报警和报警处理;

  (3)、可以监视网上所有设备运行状态;

  (4)、安设定的程序完成联动控制功能;

  (5)、报警事件分析及处理纪录;

  (6)、火警建筑物图形显示操作,或火灾现场的图像监控;

  (7)、保安巡更功能;

  (8)、可建立完整的设备运行档案,制定检修计划。

  综上所述,目前,火灾自动报警系统由于特殊的管理要求,其报警线、联动线、通信线基本自成体系,但是,随着智能建筑的,火灾自动报警系统日趋成熟,二者在上的集成将越来越密切,在智能建筑中设计火灾自动报警系统时,一定要使二者在连接界面上相适配,使智能建筑和火灾自动报警及消防联动系统在设计、施工、运行等方面以最佳方式结合起来。








上一篇文章: 电气火灾监控设备与电气火灾监控系统设计探讨智能建筑中火灾自动报警系统

下一篇文章: 变电运行的安全管理及故障排除智能建筑中火灾自动报警系统
回复
yanyan20332033
2010年08月08日 10:15:33
5楼
漏电火灾报警系统的设计与安装



作者:佚名 来源:本站原创 点击数: 更新时间:2010年06月29日
摘要:根据“高规”修订条文要求,并结合漏电火灾报警系统有关产品标准和安装使用标准的升级,针对工程中设计、安装漏电火灾报警系统这一新型电气防火装置遇到的新问题进行了探讨。



关键词:漏电火灾报警系统 漏电报警器 电气火灾监控系统 剩余电流

  

近年来电气火灾事故居高不下,以2005年为例,十大火灾中死亡人数最多的两起吉林省辽源市中心医院特大火灾、汕头华南宾馆特大火灾,均为电气火灾,有关专家积极呼吁尽快采取有效的技术防范措施,遏制电气火灾的上升势头,政府有关部门也非常重视,相继制订或修改了有关标准规范,要求在建筑中设置漏电火灾报警系统。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)局部修订条文9.5.1条、强制性国标《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005都强调了剩余电流动作保护装置在防止因接地故障而引起的电气火灾的防护作用,要求在建筑物内安装剩余电流动作火灾监控系统。可以说,预防建筑电气火灾,设置漏电火灾报警系统的国家标准和规范已经基本齐全(还有有关的其他规范正在报批中),今后有关场所设计、应用漏电火灾报警系统将越来越多。目前,熟悉这一新型报警设备的设计、施工技术人员亦较少,实际工作中遇到的困惑也较多,本文就此作一肤浅探讨,以期抛砖引玉。

  1、漏电火灾报警系统的有关定义



  现行国家标准《防火漏电电流动作报警器》GB 14287—93定义:



  防火漏电电流动作报警器(简称“漏电报警器”):当主回路中的漏电电流超过给定值时能发出报警信号的装置,它由漏电互感器和漏电报警控制器组成。



  随着技术的发展,传统分散设置的单个漏电报警器逐渐演变为网络化集中管理的电气火灾监控系统,国家有关部门及时修订了标准,新颁发了GB 14287-2005标准,将于2006-06-01实施。新标准将“防火漏电电流动作报警器”更名为“电气火灾监控系统”,并细分为3部分,第1部分:电气火灾监控设备, 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器;第3部分:测温式电气火灾监控探测器。相关定义如下:



  电气火灾监控系统:当被保护线路中的被探测参数超过设定值时,能够发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统,它由电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器组成。