多蒸发器问题
yszl1994
yszl1994 Lv.4
2010年05月15日 07:02:11
来自于制冷技术
只看楼主

有一比泽尔机组 带4个蒸发器(展示柜) 第一个蒸发器温度下不来 其他后面3个温度正常 请高手知道下!谢谢各位。 用的热力膨胀阀

有一比泽尔机组 带4个蒸发器(展示柜) 第一个蒸发器温度下不来 其他后面3个温度正常 请高手知道下!谢谢各位。 用的热力膨胀阀
免费打赏
huchunyan502
2010年05月17日 15:28:48
2楼
你这个问题问的不明确,四个柜子一样大吗?每个柜子是单独控制吗?条件不一样,原因可能也不一样。
所以答案也不一样,可能是分液不均匀,也可能是感温包放置位置不正确,或者第一贵子的截止阀没有完全打开,或者管路不一样长。
回复
hxjzlh
2010年05月18日 15:57:15
3楼
可能是管路阻力不均衡造成的,阻力不一致,供液不均,或者是第一台蒸发器回气管路有较大阻力损失
回复
whereisflower
2010年05月18日 18:17:03
4楼
阻力不一致,供液不均,或者是第一台蒸发器回气管路有较大阻力损失,或检查一下蒸发压力调节阀
回复
shisongpo
2010年05月18日 21:10:50
5楼
同意上面几位楼主的观点;你要把情况说明白;
原因很多;但是主要的;很可能阻力不同;造成的分液不均;
你的回路是并联的还是单独的;单独的;可以测到格格回路的回气压力吗