请教问题。2路插座回路并排走时,可不可以共PE线?
junesong
junesong Lv.4
2005年08月31日 08:28:15
只看楼主

如题

如题
免费打赏
wuqiurui
2005年08月31日 09:14:42
2楼


应该可以吧。不知有否这方面的国标。
回复
junesong
2005年08月31日 09:56:58
3楼
楼上的兄弟好象也不是很熟悉这个。有没有哪位达人比较了解的来解释下?
回复
zhanghui0308
2005年08月31日 10:34:12
4楼
PE线你想怎么合并就怎么合并,想怎么共线就怎么共线,当然是在TN-S,TN-S-C,TT等的系统和重复接地后面。你想一般只要是外壳可导电部分就可以和PE线连接,包括钢管,局部和总等电位系统,电气设备的外壳等,所以你说的共管的电气回路更可以共PE线了。
回复
powerwwk
2005年08月31日 10:36:47
5楼
可以,这完全没有什么问题,我所做的工程用到香港标准(也就是英国标准)和日本标准都允许共PE线
回复
wuqiurui
2005年08月31日 10:44:38
6楼
回复
junesong
2005年09月01日 08:44:12
7楼
多谢楼上的几位兄弟。看到这些我就放心多了。终于又涨了点见识。
回复
bdhc123
2005年09月01日 16:32:48
8楼
可以共吧,但我习惯都不共,给自己找麻烦