地下室外墙用C35,内墙用C30能施工吗
wwwhfut
wwwhfut Lv.7
2010年05月14日 09:21:49
来自于建筑施工
只看楼主

是剪力墙结构。有没有什么好的施工措施?

是剪力墙结构。
有没有什么好的施工措施?
免费打赏
w1023z
2010年05月14日 09:27:38
2楼
应该不会这样做的 设计上有注的
回复
apple2111
2010年05月14日 10:27:36
3楼
可以施工 外墙本身就是抗渗混凝土与内墙是分开浇注的噻
回复
songpei-vip
2010年05月14日 14:29:23
4楼
按图施工就可以了,难道图纸上就是要求采取两种强度等级的混凝土的?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-14 17:08 编辑 ]
回复
ljz728
2010年05月14日 21:00:33
5楼
一般不会采用两种强度的砼。
如果是两种强度的砼,就分开浇筑。做法和后浇带一样。
回复
bluevista
2010年05月16日 10:53:14
6楼

有可能!遇到这样情况,施工方应该征求设计方的意见。现在是商品混凝土,2个型号的混凝土施工起来是有点麻烦的。
回复
wwwhfut
2010年05月16日 17:01:55
7楼
我是楼主。
之前都是C30,
后来按照审图意见,根据新出台的混凝土耐久性环境规定,地下室外墙要用C35混凝土。所以设计把外墙改成了C35。内墙不变。施工单位抱怨不能施工。量是很大的。几十幢楼。。。
回复
baq846433177
2010年05月16日 19:49:59
8楼
在内外墙相交处设钢丝网
回复
kof4094
2010年05月17日 17:42:11
9楼
我工地就是了~~~内墙与外墙相连长度大的按后浇带做法,不大的要设计更改为直接使用C35。
回复
dgbeimengwang
2010年05月17日 19:25:00
10楼
这很简单,外墙需抗渗,和内墙本来就不能同时浇筑,在交接处安装钢丝网留茬分开浇筑就行了。我们现在施工的墙体C40顶班C30,墙内顶板部分还得单独浇筑一次才叫麻烦
回复
adolf0625
2010年05月17日 19:57:39
11楼
一般不会采用两种强度的砼。
如果是两种强度的砼,就分开浇筑。做法和后浇带一样。
回复