请问大家 负载时电热管3P220V 9KW选断路器怎么选
yzyuanxiang
Lv.3
2010年05月13日 19:39:23
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
为什么设计的时候不带漏电的
为什么设计的时候不带漏电的
免费打赏
changjunjie
2012年08月26日 15:32:24
2楼
220V交流电3相的,电流=9000/220/1.732=24安培,选用40A左右的就足够了。
http://www.tenaijia.com/view.asp?id=187
回复
智库
2012年08月26日 15:51:10
3楼
楼上错了,220V加热器应该接星形。
9KW电流约14A,按20A选开关即可。
回复
aihui520521
2012年09月02日 20:20:57
4楼
我选的施耐德25A。不过我是3跟2KW外加 380V5.6A的气泵