我们工地上在做6mm钢筋拉拔试验的时候,实验室的说拉到1.5MPa就算合格,但是我算了下 P=F/S 1.5=F/3.25*3.25*3.14159 F=49.77N与设计值Fy*S 算出来的值差了一大截,即使设计值乘以0.9也是相差很大这个是怎么回事啊?? 是不是 我们工地上做的不规范?还是这个拉拔力算错了?谢谢 以下是我复制别人算的设计值:
但是我算了下 P=F/S 1.5=F/3.25*3.25*3.14159 F=49.77N
与设计值Fy*S 算出来的值差了一大截,即使设计值乘以0.9也是相差很大
这个是怎么回事啊??
是不是 我们工地上做的不规范?还是这个拉拔力算错了?
谢谢
以下是我复制别人算的设计值:
植筋拉拔试验设计值
|
||||
HPB235: 设计值=面积×钢筋强度设计值(210N/mm2) |
||||
HRB335:
设计值=面积×钢筋强度设计值(300N/mm2)
|
||||
HRB400:
设计值=面积×钢筋强度设计值(360N/mm2)
|
||||
各级别牌号钢筋拉拔试验设计值如下:
|
||||
直径(mm)
|
面积(mm2)
|
HPB235
(kN)
|
HRB335
(kN)
|
HRB400
(kN)
|
6
|
28.27
|
5.9
|
*
|
*
|
6.5
|
33.18
|
7.0
|
*
|
*
|
8
|
50.27
|
10.6
|
15.1
|
18.1
|
10
|
78.54
|
16.5
|
23.6
|
28.3
|
12
|
113.1
|
23.8
|
33.9
|
40.7
|
14
|
153.9
|
32.3
|
46.2
|
55.4
|
16
|
201.1
|
42.2
|
60.3
|
72.4
|
18
|
254.5
|
53.4
|
76.3
|
91.6
|
20
|
314.2
|
66.0
|
94.2
|
113.1
|
22
|
380.1
|
79.8
|
114.0
|
136.8
|
25
|
490.9
|
103.1
|
147.3
|
176.7
|
28
|
615.8
|
*
|
184.7
|
221.7
|
32
|
804.2
|
*
|
241.3
|
289.5
|
36
|
1018
|
*
|
305.4
|
366.4
|
40
|
1257
|
*
|
377.0
|
452.4
|