弱电说明
yaojf12
yaojf12 Lv.12
2010年05月12日 11:46:51
只看楼主

弱电初步设计说明一、设计依据1、建筑概况详建筑专业。2、各专业提供的设计资料包括建筑专业提供的作业图;结构专业提供的梁板图;水暖专业提供的消火栓、水流指示器、风机阀门;电气专业提供的相关资料。3、建设单位提供的设计任务书及相关文件。 4、本工程采用的主要规程规范 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008;《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GBT50311-2000; 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版);

弱电初步设计说明
一、设计依据
1、建筑概况
详建筑专业。
2、各专业提供的设计资料
包括建筑专业提供的作业图;结构专业提供的梁板图;水暖专业提供的消火栓、水流指示器、风机阀门;电气专业提供的相关资料。
3、建设单位提供的设计任务书及相关文件。
4、本工程采用的主要规程规范
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008;
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GBT50311-2000;
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版);
《智能建筑设计规范》GBT50314-2006;
《综合医院建设标准》国家计委、建设部、卫生部1996年12月颁发;
《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88);
《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004;
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004。

二、设计范围
本设计包括以下内容
1、安全技术防范系统;
3、信息设施系统;
4、信息化应用系统;
5、建筑设备监控系统;
6、智能化系统集成。
三、安全防范系统
(一)总则
1、本工程的安全防范等级为二级,由视频安防监控系统、入侵报警系统、门禁控制系统、电子巡查系统、有线对讲、无线对讲系统、安全管理系统、UPS电源系统、防雷接地系统等组成。通过安全管理系统对各安防子系统进行系统集成,并通过多种检测和控制技术的综合运用,构成大范围、多层次、全方位的安全防范系统。
2、安防控制室设在二层(与消防控制中心合用),负责整个工程的防范控制,控制室对所有报警装置及闭路摄像机进行监控。
3、录像监测器、出入口控制输入计算机、操作键盘和屏幕、闭路电视摄像机控制器、入侵监测系统主机和对讲电话系统主机等均装于监控室内的控制台上。
(二)系统设计
1、视频安防监控系统
视频安防监控系统由前端摄像部分、传输部分、控制部分以及显示和记录部分组成。
本工程在主要进/出口、每层公共走廊和电梯前室、停车场主要出入口、电梯轿箱等处均设置视频安防监控系统,由安保控制室直接监视有关情况。医疗纠纷会谈室配置独立的图像监控、语音记录功能。
2、入侵报警系统
本工程拟在机房、实验室、财务室、现金结算处、药库等贵重物品存放处及其他重要场所,配置手动报警按钮及其他入侵探测装置。
本工程实现报警、灯光、摄像相组合的联动式报警系统,并以现场声音复核。
3、门禁控制系统
本工程拟在公共区域不经常出/入的地方(如每层的应急出口等)将设置消防锁,以阻止非授权人员进出;在行政、财务、机房、医技、实验室、药库、每层弱电竖井、空调机房、地库重要的设备房(制冷机房、变配电室等)等处设置出入口控制系统。设置出入口控制系统门禁点,利用非接触式IC卡对重要场所的门禁进行在线式实时管理。当发生火灾时,各通道、房间门均可断电开锁。对发生异常情况的出入口发出实时警告(如:强行开门、门长时间不关、通信中断、设备被拆、设备故障等),用已失效或失窃的卡开门;或有报警事件,可自动启动摄像系统及多级电子地图或表格方式显示出入口状态、报警等。
4、电子巡查系统
本工程拟设置在线式与离线式相结合的电子巡查系统。在本建筑内部设置在线式电子巡查系统,与门禁共用一套系统,由门禁读卡器兼作巡查点,以能准确掌握现场实时情况。室外部分采用离线式电子巡查系统。
5、安全管理系统
安全管理系统主要对视频安防监控系统、入侵报警系统、门禁控制系统、电子巡查系统、有线对讲、无线对讲系统、消防等子系统进行组合或集成,实现对各子系统的有效联动、管理和监控的电子系统。系统是一个采用分布式结构,建立在大容量视频/数据传输网络之上,以安防系统集成服务器为核心,以集成应用软件为操作平台,各子系统既自成体系独立工作又相互联动的网络化管理系统。
6、EPS电源系统
控制房采用双回路供电,机房EPS设置一台20kVA、~380VUPS及电池柜,EPS电池后备时间为8h,对本机房的安防监控设备及系统前端摄像机、各种探测器等设备集中供电。
7、防雷接地系统
本工程所有进出本建筑物的信号线(光缆除外)都需加装信号避雷器,做防雷处理。控制室采用2根不小于50mm2的铜芯导线作为专用接地线,引至等电位联结端子箱后,接至基础接地装置,采用综合接地方式,接地电阻要求不大于1Ω。消控监控机房设接地端子箱并采用30x3铜排组成600x600网格作局部等电位联结,机房内所有需接地的设备都就近接到铜排上。机房采用防静电地板,架空200mm。
8、其他
系统的深化设计由具有相应安防资质的承包商负责,设计院负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。系统所有器件均由承包商负责成套供货、安装、调试,并协助甲方通过安防办的验收。

四、信息设施系统
含有线电视、有线广播系统、综合布线系统、通信接入系统、电话交换系统、医用对讲系统。
1、有线电视系统
1)有线电视系统严格按照国内有关标准进行设计,产品性能稳定可靠,系统运行后电视频道信号丰富,清晰流畅,能够满足各种用户的使用要求。
2)普通电视信号由室外有线电视信号引来。系统采用(860)MHz邻频传输,用户电平要求64土4dB,图像清晰度应在四级以上。
3)本工程闭路电视系统,在前端设备中预留节目输入端,以备大楼播放自办节目。在展厅、影视厅、办公室、设备房等场所设置电视用户终端。
4)电视干线选用SYV-75-9同轴电缆,支线选用SYV-75-5同轴电缆,穿镀锌钢管暗敷。用户出线口暗装,底边距地0.3m。
5)竖井内电视分配器分支器底边距地明装。竖井以外的分支器设200X200X100盒,安装在吊顶上50mm,此处吊顶应预留检修口。无吊顶处距离顶板300mm。
6)系统的深化设计由承包商负责,设计院负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。
2、有线广播系统
1)广播机房与消防控制室合用,系统采用100V定压输出方式,一切从功放设备的输出端至线路上最远的用户扬声器的线路衰耗不大于1dB(1000Hz时)。
2)末端广播分为“专用消防应急广播”、“背景音乐兼做消防应急广播”、“专用背景音乐广播”三种形式。在公共走道、序厅、卫生间等产所设有背景音乐兼做消防应急广播。
3)日常广播包含服务性和业务性广播两个功能:服务性广播主要用于大楼公共区域的背景音乐广播以及可能需要播放的内容,由双卡座、CD机、收音机、数字播音器等提供音源。业务性广播为各建筑物相应楼层通知、找人等寻呼用途,由寻呼话筒提供音源。
4)系统功能具备可根据设置的优先等级进行广播,优先等级高的广播工作时可自动切断所选区域中优先等级较低的广播内容,其他广播音源可通过预先编程或即时手动键盘输入控制,按需要送至各个广播区域。
5)区域划分应满足消防广播区域的划分要求,本系统按照建筑物及相应楼层划分为多个广播区域,话筒音源可自由选择的对各区域回路,或单独、或编程、或呼叫进行广播,且不影响其他区域组的正常广播。系统节目通过有线广播线路分路、分层同时送到大楼内所有的公共区域。
6)背景音乐系统频响为70Hz~12Hz,谐波小于0.1%,信噪比不低于65 dB。
7)主机功率放大器应具备综合检查及自检功能,能够不间断对系统主机设备及扬声器回路的状态进行监测。
8)系统应配备保护回路,当扬声器回路发生短路故障时,将自动切换与主机设备的联系,以保证功放及控制设备的安全。系统主机为标准模块化培植,并且提供RS232或RS485接口及相关软件通信协议,或提供硬接点,以利于系统的集成。
9)公共场所的扬声器安装功率为3w,根据平面图布置为壁装式、嵌入式和管吊三种。
10)音响广播系统的线路敷设按防火要求布线。
11)系统的深化设计由承包商负责,设计院负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。系统所有的器件均由承包商负责成套供货、安装、调试。
3、综合布线系统
本设计仅考虑网络的预布线路由不涉及网络设备。
1)综合布线系统设计为开放式星型拓朴结构,由工作区子系统、水平布线子系统、楼层配线间、干线系统、终端设备管理间及建筑群子系统组成。
2)本工程按综合配置设计设置信息点。
3)总信息机房(网络机房)设置负一层。从院信息中心引来外线光缆。
4)工作区子系统:按照需要在诊室、护士站、病房、、设备房、办公室及各服务台分别设置语音及教据信息插孔,末端支线采用六类电缆,出线口采用六类配件。医学影像、放射信息等部门采用多模光纤到端口的方式。
5)水平布线:采用专用的铜芯非屏蔽双绞线(UTP)按E类6级的标准布线到楼内每个终端。其中,所有主干网和水平布线将达到IS0/IEC 11801(英国用BSEN50173)的标准和EIA/TIA568B(1,2&3)标准。特定的场所使用光纤光缆。
6)楼层配线间:共设置49个楼层配线间,适合于支持下述系统和设备:水平(工作站)布线的终结和接线工具;语音,教据的终结和接线工具;局域网(LAN)电缆集线器的硬件和架子,文件服务器,终端控制元和其它设备共享装置。
7)干线子系统:裙楼每层为3个配线区、塔楼每层为1个配线区,为减小电缆规格、配线箱均采用终端型。
8)主要终端空间/设备同:主终端设备间设在负一层总信息机房内,用来连接所有的楼层配线间的集成设备。整个主终端室应有300毫米高架空防静电活动地板。以下系统被安放在主终端室:满足语言通话要求的综合通用电缆网络、数据通信电缆;建筑物内语音铜线主干线使用的语言系统主配线架;管理上不分级别的局域、广域和城域网络设备;打印机和相关外围设备。
9)本工程计算机和电话采用非屏蔽综合布线系统。水平选用六类电缆,沿金属线槽敷设或穿镀锌钢管敷设,计算机信息垂直干线选择六芯多模光纤。电话垂直干线采用三类大对数电缆,出线插座采用RJ45六类型,暗装,底边距地0.3m (有架空地板的房间,底边距架空地板0.3m)。
4、通信接入系统
1)本工程为支持医院内各类信息业务,满足医院业务的应用需求,设置120联网、IP视频、医保系统联网、银联系统联网等。
2)系统的深化设计由运营承包商负责,设计院负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。系统所有器件均由承包商负责成套供货、安装、调试。
5、电话交换系统
1)本工程不设置程控用户交换机,电话终端设置于诊室、护士站、病房、机电房等处。
2)设置无线数字寻呼系统,以满足抢救或其他紧急事务时人员联络的需要。
3)系统的深化设计由运营承包商负责,设计院负责审核及与其他系统的接口的协调事宜。系统所有器件均由承包商负责成套供货、安装、调试。
6、医用对讲系统
1)病区各护理单元配置护士站与患者床头间的双向对讲呼叫系统,并在病房外门上方或走道设有灯显设备,病房内卫生间配备求助呼叫按钮。
2)各导管室与护士站之间、集中输液室与护士站之间配置双向对讲呼叫系统。
3)重症监护病房ICU配置护士站与各病床之间的双向对讲呼叫系统。
4)系统的深化设计由运营承包商负责。设计院负责审核及与其他系统的接口的协调事宜、系统所有器件均由承包商负责成套供货、安装,调试。

五、信息化应用系统
本工程拟设置如下信息化应用系统
1、医院信息管理系统
2、临床信息系统
3、实验室信息系统
4、医学影像信息管理系统
5、办公自动化系统
6、体检中心管理系统及情报中心管理系统(医学图书馆管理系统)
7、远程医疗系统
8、医院网站及社区医疗健康系统
9、电子病历系统
10、“一卡通”系统
11、与财务系统、医保系统、银联系统的接口
12、排队叫号系统、探视系统、视频教学系统
13、系统支持及围护系统及信息网络安全管理系统

六、建筑设备监控系统( BAS)
1、建筑设备监控系统由传感器、控制器、传输线路、网络控制器、集线器、执行器、显示器等组成。2、空调制冷、供暖通风、给水排水、热力、柴油发电机系统、公共区域照相系统等均纳入BAS系统进行监控或监视。变配电所设置独立的变配电管理系统,预留与BAS系统联网的网关接口。
3、建筑设备监控中心设于二层(与消防控制中心合用)。
4、BAS系统应具备机组的手/自动状态监视,启停控制,运行状态显示,故障报警,温度湿度监测、控制及实现相关的各种逻辑控制关系等功能。
5、消防类水泵、风机不进入BAS系统。
6、BAS系统包括:
1)冷冻机组、冷却泵、冷冻泵、冷却塔及相应的进出水阀等顺序起停的程序控制及系统中的变频控制,状态显示,故障报警。
2)压差调节阀、新风阀、水路电动两通阀、进风机电动阀、空调机、新风机、温度调节阀的开启、关闭或开度控制。
3)各楼层安装配备中央冷却水系统的可变风量系统,以及多个吊顶安装的二次固定风机箱和最低新风量的控制系统,设置内外区。建筑设备自控系统采用VAV BOX上控制器来满足变风量的控制要求。
4)送排风机的时间程序控制;
5)温湿度等参数的测量记录;
6)公共场所照明、室外照明,节日照明、车库照明等的时间程序控制或光敏元件控制;
7)高位水箱水位显示及溢流报警;
8)污水坑溢流报警;
9)给水泵的运行状态;
10)柴油发电机的状态显示,如:电压、电流、频率等,蓄电池电压、日用油箱低油位,及故障报警,储油罐低油位报警。
11) 变配电设备的状态显示,如:电压、电流、频率等,及故障报警等。
12)一氧化碳高浓度报警。
7、监控中心内的电脑主机、显示器、打印机及现场的各种传感器、变送器以及控制器至各种传感器、变送器、阀门等的控制线、控制器的电源,均由承包商根据深化设计负责实施。

七、智能化系统集成
系统集成应具有汇集各个子系统的信息并对各类住处进行综合处理的动能,能对建筑物内的各个子系统进行综合警理、应超前设计,分步实施。
1、系统集成的范围。
1)、中央集成系统应采用二次集成、第一次为BMS集成,即对本工程内各项分散的楼宇设备进行综合集成管理:第二次为IBMS系统集成。为本工程提供一个中央集成管理系统。
2)、对BMS的集成应包括楼宇自动化系统、火灾自动报警系统、防盗报警及门禁系统、闭路电视监控系统及公共广播系统等。
3)、对整个工程的IBMS系统集成,应包括上述的BMS系统,以及CAS通讯自动化系统及OAS办公系统自动化系统。通过IBMS平台可对整个工程的所有弱电系统进行综合并统一的监控及管理。
4)、对于消防自动报警系统的集成只作二次监察,并不进行控制,但须接收消防系统信息,进行楼字自动化及闭路电视监控系统等联动的实施。
2、系统集成的要求
1)、系统的集成设计,应充分体现智能化医院的特点。
2)、系统集成方案应采用国际上先进的系统集成技术。将本建筑内所有的自动化设备,保安、消防设备的运行信息,汇集到中央系统集成平台上。通过对信息的收集、分析和作出决策。对整个系统的弱电系统进行最优化控制。达到高效,经济,节能,协调的运行状态、并最终与建筑艺术相结合、创造一个舒适,温馨、安全的工作环境。
3)、监于消防报警系统特点,为实现对消防系统的集成(不包括控制)、产品应具备与消防报警系统的联网及数据接口能力。
4)、系统集成应在尽可能降低造价的同时最大程度发挥各个系统的功能。
5)、系统集成应建立在符合国际标准的局域网上。信息的共享应采用国际适用的标准网络传输协议TCP/IP。从面使各种不同的系统均可实现集成。
6)、系统集成实现后、应能通过远程网WAN将集成的信息传送到其它地方如远程工作站上,在远程工作站上通过授权应能管理,监督和维护整个系统的运行状况。
免费打赏