炼厂关于电动葫芦的配电?求助?
cuifangming
2010年05月12日 10:56:55
只看楼主

炼厂一个联合钢结构框架设一个电动葫芦,BCD型防爆电动葫芦。起升电机3KW,380V,7.6A;运行电机0.4KW,380V,1.25A。我设计是采用通用橡套软电缆YCW-0.5kV/3x6+1x4(30M)做电源线从防爆断路器到葫芦。我想问的是断路器选多大的?我选择脱扣器20A的行吗?BLK52-40/3DX 380V/220V 20A。

blade_longqc
2010年05月12日 11:42:59
2楼
规范要求小于16的线,PE线和相线应相同,YJV-4X4的就够了,20A可以
回复
yusan.h
2010年05月12日 12:04:14
3楼
我认为大了一个级别,电缆用YCW-0.5kV/3x4+1x2.5就可以了,断路器脱扣器的额定电流16A就可以了。
3KW电机电流是7.6A,起动电流按7倍计算是53.2A,断路器脱扣器的瞬时脱扣电流一般是额定电流的5-10倍。
如按5倍计算,额定电流16A的断路器,瞬时脱扣电流是5×16=80A,大于53.2A。所以选16A是可行的。电缆
的截流量4mm2是4×8=32A,也是可行的。