急求:空调水系统定压罐设计方法各位大侠,我不了解空调水系统定压罐是如何选择计算的,如您有办法的话,请告诉我好吗?小弟非常感谢呀!还有定压罐通常是设在系统哪个部位的?冷却水泵前还是冷却水泵后?谢谢,谢谢。
急求:空调水系统定压罐设计方法
各位大侠,我不了解空调水系统定压罐是如何选择计算的,如您有办法的话,请告诉我好吗?小弟非常感谢呀!还有定压罐通常是设在系统哪个部位的?冷却水泵前还是冷却水泵后?谢谢,谢谢。
2楼
不是冷却水泵前,也不是冷水泵后,在冷冻水部分,也就是在冷冻水水泵吸入口
回复
3楼
1.冷却水系统不用定压,在冷却塔上一般有自动和手动补水阀门.
2.冷冻水定压一般设置在冷冻水水泵的吸入口处,有时为了方便接在集水器上.
回复
4楼
空调水系统的定压点设在冷冻水系统的循环泵入口处,
回复
5楼
以下是引用gdstcgs在2005-12-23 17:14:00.0发表的内容:
气压罐的调节容积Vx=Aq/4n(m3)
请问楼上的大侠:上面公式里的4是什么意思?
回复
6楼
以下是引用gdstcgs在2005-12-23 17:14:00.0发表的内容:
B--容积的附加系数,其值反映罐内不起水量调节作用的附加水容积的大小。卧式罐取1.25,立式罐取1.10,隔膜式取1.05
还有就是附加水容积具体是指罐哪部分水啊,是空调没运行时加入罐子的水吗?
回复
7楼
自己顶一下!希望高手解答一下
回复
8楼
谢谢!
还有6楼的问题呢,呵呵
回复
9楼
我一直在找啊,可惜讨论的人太少,我厂正要搞这个东东,我和楼主有一样的困惑撒
回复
10楼
1楼的,我听别人说N2的压力在1。5-2BAR,可系统水压力要大于它啊,那亏水定压罐怎么向系统补水?困惑
回复
11楼
还有这个定压罐是耐压容器吧,怎么确定这压力?希望高手解答一下,救救我啊,多谢拉
回复