可自然排烟的中庭可兼作商场的排烟吗?
wangliaolin
2010年05月12日 09:28:20
来自于通风排烟
只看楼主

两层商场,中间有个不超过12米的中庭,可以自然排烟。商场每层均在2000平方左右,设计有中央空调。有同行却坚持称商场不必要设计机械排烟系统,因为中庭可以自然排烟。这种观点正确吗?我个人认为:中庭四周设有防火卷帘与商场隔开,火灾时防火卷帘都是关闭的;且中庭属于单独的防火分区,怎么可以兼作商场的自然排烟呢?

两层商场,中间有个不超过12米的中庭,可以自然排烟。商场每层均在2000平方左右,设计有中央空调。有同行却坚持称商场不必要设计机械排烟系统,因为中庭可以自然排烟。这种观点正确吗?
我个人认为:中庭四周设有防火卷帘与商场隔开,火灾时防火卷帘都是关闭的;且中庭属于单独的防火分区,怎么可以兼作商场的自然排烟呢?
免费打赏
宝宝的气球
2010年05月28日 00:27:25
22楼
规范中对中庭的排烟单独做了规定,也就是说根本不可能和其他防烟分区合并,并且有防火卷帘划分了防火分区,防烟分区不能跨越防火分区,所以应该分别设置排烟设施。
回复
zhangyaqiang
2011年04月18日 16:04:26
23楼
谢谢楼主无私奉献!辛苦
回复