疑问:电梯供电电缆用35+2*16电缆?
unbreakablebrian
2010年05月11日 23:29:57
只看楼主

发电梯竖向供电系统图一张此次设计上电梯用的是YJV35+2*16我觉得电缆型号选择有问题吧应该选择3*35+2*16或者4*25+1*16的电缆吧???难道是设计错误大家觉得呢???

发电梯竖向供电系统图一张
此次设计上电梯用的是YJV35+2*16
我觉得电缆型号选择有问题吧
应该选择3*35+2*16或者4*25+1*16的电缆吧???
难道是设计错误
大家觉得呢???

1.jpg

免费打赏
jiangtaifu
2010年05月12日 08:06:42
2楼
可能是笔误。应该是YJV-4×35+16合理。
回复
hyibo1981
2010年05月12日 09:11:43
3楼
笔误难免的,知道就行,自己改改好了
回复
dtl313
2010年05月12日 09:22:40
4楼
N线,PE线截面比相线小一半不止?回头查查看有没有这种线。
回复
wyjdlm
2010年05月12日 09:25:08
5楼
应该是3*35+2*16
回复
lpx126
2010年05月12日 09:38:34
6楼
:) 应该是笔误,图纸会审时可以提出
回复
yanyan88300
2010年05月12日 15:29:14
7楼
绝对是个手误,选用3+2的电缆就可以了,不需要4+1的电缆!
回复
panxiangliang
2010年05月12日 16:11:09
8楼
15kW负荷计算电流23A,35的多芯电缆载流量铜135A,考虑电缆安装及散热系数0.7还是比计算电流大很多,25的电缆铜芯110A,16的电缆铜芯84A,个人觉得16的多芯电缆就能满足15kW设备的配电需要。电压降也不会有问题。