求助 钢筋拉拔试验 拉拔力是问题
qq364654644
2010年05月11日 15:01:52
只看楼主

我们工地上在做6mm钢筋拉拔试验的时候,实验室的说拉到1.5MPa就算合格, 但是我算了下 P=F/S 1.5=F/3.25*3.25*3.14159 F=49.77N 与设计值Fy*S 算出来的值差了一大截,即使设计值乘以0.9也是相差很大 这个是怎么回事啊?? 是不是 我们工地上做的不规范?还是这个拉拔力算错了? 谢谢 以下是我复制别人算的设计值:

我们工地上在做6mm钢筋拉拔试验的时候,实验室的说拉到1.5MPa就算合格,

但是我算了下 P=F/S 1.5=F/3.25*3.25*3.14159 F=49.77N

与设计值Fy*S 算出来的值差了一大截,即使设计值乘以0.9也是相差很大

这个是怎么回事啊??

是不是 我们工地上做的不规范?还是这个拉拔力算错了?

谢谢

以下是我复制别人算的设计值:
植筋拉拔试验设计值

HPB235:
设计值=面积×钢筋强度设计值(210N/mm2)

HRB335: 设计值=面积×钢筋强度设计值(300N/mm2)

HRB400: 设计值=面积×钢筋强度设计值(360N/mm2)

各级别牌号钢筋拉拔试验设计值如下:

直径(mm)

面积(mm2)

HPB235 (kN)

HRB335 (kN)

HRB400 (kN)

6

28.27

5.9

*

*

6.5

33.18

7.0

*

*

8

50.27

10.6

15.1

18.1

10

78.54

16.5

23.6

28.3

12

113.1

23.8

33.9

40.7

14

153.9

32.3

46.2

55.4

16

201.1

42.2

60.3

72.4

18

254.5

53.4

76.3

91.6

20

314.2

66.0

94.2

113.1

22

380.1

79.8

114.0

136.8

25

490.9

103.1

147.3

176.7

28

615.8

*

184.7

221.7

32

804.2

*

241.3

289.5

36

1018

*

305.4

366.4

40

1257

*

377.0

452.4
免费打赏
qq364654644
2010年05月12日 14:10:06
2楼
哎呀 想明白了
那个1.5MPa是千斤顶上面的压强,所以就应该用1.5*千斤顶液压柱的面积,得出的力再传到钢筋上。
而不是应该用1.5*钢筋的面积。
回复
solid酱
2012年04月09日 11:20:43
3楼
果断转载了。HPB235的钢筋是不是不允许使用了?还是说二次结构依然可以使用HPB235钢筋?
回复
无间道
2012年04月09日 15:43:38
4楼
作为直径为6的钢筋,在结构中只能使用与构造使用,一般只是使用在墙体的拉接筋使用。对于这样的拉拔试验,应该做到钢筋发生塑性变形,而不被拉出来就可以了。没有必要去研究到底拉拔应力是多少。该简化的一定要简化,该繁琐的一定要繁琐。你要练这个都去研究,就快要累死了。
回复
结构设计flashs
2017年08月04日 16:19:37
5楼
怒错vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
回复