变电所屋顶上的摄像机该如何防范雷击?
麦克
麦克 Lv.8
2005年08月28日 15:23:08
来自于防雷减灾
只看楼主

根据规范,10kV及以下变电所屋顶不宜设避雷针,那变电所五顶上如果设有摄像机等弱电设施,请问改如何防范直击雷?避雷带恐怕无能为力呀!

根据规范,10kV及以下变电所屋顶不宜设避雷针,那变电所五顶上如果设有摄像机等弱电设施,请问改如何防范直击雷?避雷带恐怕无能为力呀!
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年08月28日 15:23:59
2楼
避雷针,并作等电位连接。
回复
麦克
2005年08月28日 15:35:32
3楼
规范说了不宜设避雷针!没有别的办法了吗?
回复
李兴龙机电科技
2005年08月28日 15:42:56
4楼
好像变电所周围有几根避雷针,屋顶在其保护范围内。
回复
麦克
2005年08月28日 15:52:26
5楼
那是采用独立避雷针的变电所,通常为35kV及以上的(考虑设备的绝缘),10kV变电所有几个设独立避雷针的?
回复
李兴龙机电科技
2005年08月28日 15:59:34
6楼
那就设避雷带,做高一点。
回复
麦克
2005年08月28日 16:04:31
7楼
要不做一个圆形的避雷罩,^-^.
电场畸变得不那末厉害,减少雷击概率.
回复
李兴龙机电科技
2005年08月28日 16:07:29
8楼
哈哈
回复

相关推荐

APP内打开