救救我吧,请高手支招!
zrm19860823
2010年05月10日 20:07:47
只看楼主

在电厂里面使用了一台三明的变压器,参数为 20KVA 380/380/220V 。 上游开关配的是40A的施奈德的D型曲线。 现场使用时发现变压器空载启动时开关跳闸。用录波器录波发现启动电流达到 840A 20ms! 吓人呀! 变压器的激磁涌流有这么大? 另外说明若是带载启动是可以的! 请高手指点一下原因,另外我们现场该如何处理才能抑制这么大的激磁涌流??多谢!

2010年05月11日 12:33:49
2楼
检查变压器是否短路,二次没有总开关,拆开二次侧接线,先用摇表测量各绕组绝缘电阻,能拆开绕组连接最好,把各相绕组单独的绝缘电阻测量一下。

其次,用调压器对变压器慢慢升压的方法,调试变压器是否故障。

最后,检查负荷侧母线是否短路,拉开所有开关,测量母线绝缘电阻,再测各负载是否短路。

冲击电流达840A,SPD是否短路?变压器绕组是否接线错误?
回复