这种情况采用信号阀还是闸阀
fine_2009
fine_2009 Lv.10
2010年05月10日 16:33:45
只看楼主

一段报警阀后的自动喷水干管,需要穿过两个人防单元之间的隔墙,此时,这个隔墙上根据人防要求应设防爆波闸阀,现在问题来了:这两个阀门直接设闸阀,会不会误关引起自动喷水不能正常使用;若设信号阀,那么自动喷水系统设这么多信号阀是否合理,信号阀能否满足人防防爆波要求?还是采用“信号闸阀”?

一段报警阀后的自动喷水干管,需要穿过两个人防单元之间的隔墙,此时,这个隔墙上根据人防要求应设防爆波闸阀,现在问题来了:这两个阀门直接设闸阀,会不会误关引起自动喷水不能正常使用;若设信号阀,那么自动喷水系统设这么多信号阀是否合理,信号阀能否满足人防防爆波要求?还是采用“信号闸阀”?
xupeng
2010年05月10日 20:04:24
2楼
信号阀起不到防爆波作用,所以还要增设防爆波闸阀!
回复
fine_2009
2010年05月11日 09:57:25
3楼
我遇到一个图审人员提出的,说我在报警阀后的这些阀门不是采用信号阀,所以才有此疑问。
回复
fine_2009
2010年05月12日 10:22:48
4楼
以前都是过人防采用防爆波用的闸阀,没有提出过问题,这次遇到审图的提出了,不知应该以哪个为准?
大家平常有用信号阀的吗?
回复
yuanyong1020
2010年05月12日 11:18:21
5楼
信号阀
回复
eric.wang
2010年05月12日 13:58:15
6楼
我们遇到此类问题的一般做法是设置带锁具的闸阀,这样就可以既满足人防要求又可以防止误操作
回复
lgp771446749
2010年05月12日 22:13:52
7楼
直接用防爆波阀门就行呀
回复

相关推荐

APP内打开