各位前辈,小弟我目前碰到一个工程:某住宅楼,一层为架空层,二~八层为住宅。八层楼面标高为20.5米,市政水压为0.28~0.33MPa。 我打算这样考虑室内消防系统:每层设置室内消火栓,在楼梯间顶部(建筑物最高处,大约26.5米左右)设置3立方米的消防水箱作为消防初期的给水水源,消防水箱重力自流(不设置稳压系统),初期10分钟后靠消防队救助(通过水泵接合器),不设置消防水池和消防水泵。 以上方案是否可行,请前辈们赐教!谢谢!!!

2008gpszhshl
2005年08月29日 13:50:17
12楼
根据消火栓流量来计算3个立方,可以.不过一定要设消防水池和消防水泵,很明显你的市政水压达不到消火栓最不利点的水压要求.根据低规8.8.4条的条文解释,可以不设消防备用水泵.
回复
jachie
2005年08月29日 13:55:17
13楼
低规8.6.2
九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
显然你的水箱不能满足水压要求,那么如何满足上述强规要求?虽然水箱是储存了10分钟的消防用水量,但条规“8.6.3 第二条”是针对临高压给水系统而言的,楼主,你说呢?供参考
回复
lyutian
2005年08月29日 14:19:41
14楼
这样的问题我也遇到过,不过其建筑高度肯定不超过24m,建筑专业一定会压下去的,所以对于消防救助上仍主要靠外救,这样的话,如果你有条件就设置水箱,水箱体积不小于6个立方,规范上的最好别去破了,在设置水泵结合器,只要在火灾室能放出水也就能可以了!如果你水箱不能满足最不利点压力的话,建议不做,因为做了也和市政供水一样,要做的话就把增压泵也做了做的彻底点别显的不尴不尬!
小弟不才,以上是一点个人看法,供参考!
回复
hefanrong2015
2005年08月29日 14:56:48
15楼
水箱体积不小于6个立方,要设消防水泵,至于要不要消防水池看室外市政消防管网了
回复
zhaoyong1969
2005年08月29日 17:07:25
16楼
不需要做水池及加压泵,水箱容积改为6立方米。
回复
hkgps
2005年08月29日 23:23:53
17楼
水箱体积不小于6个立方,哪条规范?
回复