在一工程中,最长一路管长为135米,请问是否可行?
在一工程中,最长一路管长为135米,请问是否可行?
2楼
技术措施上(p33):
2.6.5-2:每对分集水器所带的加热分支管路不应超过8个。同一分集水器所带个加热管分支管路长度应接近,并不宜超过120m。
规范上还有说明:
p23:每个环路的阻力不宜超过30kpa。
所以我建议你可以把环路分成两路,注意的是还有尽量与其他环路长度相近。其实我们在设计地暖时,应该从一个整户综合考虑,在保证个环路长度相近的基础上,看看分几路合适,来布置地暖。经验值一路最好在80m左右!
楼主可以参考一下!
回复
3楼
根据我做地暖的实际经验来看,一般最大设计长度为120米,超过这个长度水的循环就不太好了,
平时为70、80、100米,
回复
4楼
在我们这里,都采用不超过80M
回复
5楼
应该说80m是比较理想的,但不宜超过120m。
回复
6楼
我们这儿最早的标准就是每个环路不超过150米,而后来的大都提高到不超过120米,而新的《采暖通风与空气调节设计规范》中仅规定每环路“不宜”超过30kPa。我们当地做110米左右的也没出过问题,可以计算一下环路阻力,如果跟其它环路差不多应该问题不大。安全一些,建议改为两个环路。毕竟新的标准是不宜超过120米。
回复
7楼
同意二楼意见,建议楼主看看地板辐射采暖规范!!
回复
8楼
太长了,我们一般控制在80~100m
回复
9楼
在天津规范上是不宜超过120m,但各地所编规范大同小异,互相参考,在DBT29-18-98,98图集上说不过150m.现在2004出的是120m.
实际设计中也不一定非要控制在某一长度,一般不低于60m,不超过120m,各路长度接近就行了.
在某些大型建筑中,长度上限可以放宽到150米左右,我们在天津所做的游泳馆,食堂,大型底商长度有在110~150间,但同一分水器的各路管长易接近,长度相差不大.2004年我们所做的大面积游泳馆分水器有9,10路的,管长130m左右,现在远行很好.
回复
10楼
学习了!
回复
11楼
我们一般控制在70米左右.