请教关于剪力墙结构设计遇到的问题
好天8087
好天8087 Lv.5
2010年05月09日 23:05:52
只看楼主

1. 连梁按理应该属于剪力墙的一部分,那它的混凝土强度等级是否应该随墙呢?在PKPM里面如果输墙开洞形成的连梁就是同墙的强度等级,咋办?2. 可以不采取任何措施而把与剪力墙平面外相连的梁定义为固接吗?那如果墙比较厚呢?3. 一端与剪力墙平面内连接,另一端与柱、或墙平面外连接、甚至与梁连接,能定义为连梁吗?4. 纯剪力墙结构是否要在各楼层处设暗梁,来和暗柱组成闭合体系,增强结构的整体性能?5. 跨高比<2.5的连梁是否必须采取措施(比如增设斜筋)以增强其抗剪性能?

1. 连梁按理应该属于剪力墙的一部分,那它的混凝土强度等级是否应该随墙呢?在PKPM里面如果输墙开洞形成的连梁就是同墙的强度等级,咋办?

2. 可以不采取任何措施而把与剪力墙平面外相连的梁定义为固接吗?那如果墙比较厚呢?

3. 一端与剪力墙平面内连接,另一端与柱、或墙平面外连接、甚至与梁连接,能定义为连梁吗?

4. 纯剪力墙结构是否要在各楼层处设暗梁,来和暗柱组成闭合体系,增强结构的整体性能?

5. 跨高比<2.5的连梁是否必须采取措施(比如增设斜筋)以增强其抗剪性能?

6. pkpm08版推出了“剪力墙组合配筋”,大家有使用这项功能吗?

7. 对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)的面积配筋率不应小于0.3%,而一般剪力墙竖向和水平分布筋的配筋率,一、二、三级抗震设计时均不应小于0.25%,大家是如何协调的?

8. 对于L形墙,其Lc是否取两侧分别计算后的较大值?还是分别取值?

9. 剪力墙约束边缘构件里面的箍筋是否必须保证其长宽比<3?

10.剪力墙开多大的洞口可以认为还是一肢墙呢?

11.遇到转角窗,需要梁从墙上单独悬挑,如何处理?

谢谢!
免费打赏
neverf
2010年05月10日 10:07:42
2楼
1、在PKPM中记得有特殊梁定义。
2、
回复
zhouyuankai
2010年05月10日 12:28:10
3楼
1.应该随墙,也便于施工
2。墙体较厚,可以定义为固接,但要验算墙的平面外承载力
3。可以定义为连梁。
4。不必舍暗梁
5。一二级需设置
6.可以减少配筋,如果根据概念某处受力不大,可使用此项进行复核
7。可以增加钢筋
8。分别取值,
9.应该满足此项
10.要视连梁的强度而定
11.两根梁均按悬挑梁施工
回复
好天8087
2010年05月10日 19:06:03
4楼
非常感谢!
还有问题请教一下:

1.两端与剪力墙相连,且跨高比<5的梁,PKPM是否会自动判定此梁为连梁,那对于跨高比<5的梁可以不设连梁吗?

2.配箍率计算时能否考虑水平分布筋和重叠钢筋?混凝土截面面积是否取扣除保护层后的核心面积?

3.如果有墙平面外梁正好搭在一字型墙暗柱附近,且未设铰,暗柱配筋如何考虑此弯矩影响?

谢谢!

[ 本帖最后由 syj04106-5 于 2010-5-14 17:48 编辑 ]