那个业主,或者高人 做过 污水源热泵,谁能告诉下 效果怎么样,尤其东北地区的

那个业主,或者高人 做过 污水源热泵,谁能告诉下 效果怎么样,尤其东北地区的
免费打赏
naoting00
2010年05月09日 16:39:50
2楼
好事没人解答,哎 等待中 别沉啊,
回复
adingkgb
2010年05月09日 20:20:39
3楼
热交换器的防腐蚀和热交换效率的保持,怎么解决?
回复
yys0411
2010年05月10日 10:37:29
4楼
有做的,大连星海广场做的,利用污水处理厂生产出的中水(冬季10度左右),供回水温度冬季65-50,夏季5-12,大型区域供冷暖。需要什么资料说一下,看能不能帮你的。但从去年冬季运行效果来看,很一般。主要是运行人员经常性的不开机,省费用,好的时候这里供水温度达到55度,最低23度,一般保持在40多度左右。