如何使烘房温度达到60度(急)
lesunny
lesunny Lv.2
2005年08月27日 10:13:45
来自于采暖供热
只看楼主

现要设计一烘房,建筑面积60平米,室内温度要达到60度。采用光面排管散热器,蒸汽压力0.3-0.4Mpa。该如何实现? 需要多少这种类型 的散热器?

现要设计一烘房,建筑面积60平米,室内温度要达到60度。采用光面排管散热器,蒸汽压力0.3-0.4Mpa。该如何实现? 需要多少这种类型 的散热器?
免费打赏
lesunny
2005年08月27日 10:29:59
2楼
有没有人知道啊?
回复
loman0317
2005年08月28日 10:19:18
3楼
我估计一般人可能都没有机会没遇见这种情况,不过如果是我做,不妨按照常规采暖负荷计算方法计算,室外计算温度可以知道,室内计算温度设为60度,根据围护结构的形式计算出K值,然后算出房间热负荷,其他和普通计算一样,这样可以吗
回复
nky6666
2005年08月28日 11:02:22
4楼
不行的,应该要考虑蓄热,你问问老工程师,向他们要老的空调手册,上面有关于蓄热的计算。我们以前做过70℃的,光看负荷计算的方法就看了2天
回复
lesunny
2005年08月28日 11:34:59
5楼
就是在现在的工具书中找不到关于此方面的资料才向大家求教的啊。
因为我是刚接触这个行业,有很多不懂的地方。至于那些什么算法,公式都看不懂。郁闷啊。。。
回复
flyingbird
2005年08月28日 15:21:39
6楼
以前曾经遇到过一个做洁净服的公司,要80度的烘房,也是一直摸不到头绪,后来是找的做烘房的厂家解决的。
回复
zhengxufeng
2005年08月28日 15:56:18
7楼
同意楼上的,找一下做烘房的厂家解决,他们也很乐意去做。
回复
shigu
2005年08月28日 20:03:03
8楼
可以参考空调冷负荷的计算方法,
《采暖通风与空气调节设计规范》条文摘录
第5.2.2条:空气调节房间的夏季冷负荷,应根据各项得热量的种类和性质以及房间的蓄热特性,分别进行计算。通过围护结构进入室内的不稳定传热量、透过外窗进入室内的太阳辐射热量、人体散热量以及非全天使用的设备、照明灯具的散热量等形成的冷负荷,宜按不稳定传热方法计算确定;不宜把上述得热量的逐时值直接作为各相应时刻冷负荷的即时值。

应该考虑全天的逐时值。如果你学过传热学,就是一个非稳态传热的计算。

关于空调冷负荷的计算方法,可以参考
http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200506171544/index.htm
回复