有关有功电度表和无功电度表的问题
leshereng
leshereng Lv.12
2005年08月27日 07:46:20
只看楼主

把有功电度表和无功电度表电流回路串联连接,电压回路并联连接后通上试验电流和试验电压后,发现有功电度表正转,而无功电度表反转,这样对吗?请指教,谢谢!;另经查接线正确。

把有功电度表和无功电度表电流回路串联连接,电压回路并联连接后通上试验电流和试验电压后,发现有功电度表正转,而无功电度表反转,这样对吗?请指教,谢谢!;另经查接线正确。
免费打赏
遵义
2005年08月27日 08:22:14
2楼
有无补偿?
回复
ljn190398
2005年08月27日 09:58:05
3楼
有功表可以正确计量,但无功表不一定,一般有两种情况,一是负载呈容性,二是接入的电压电流相序为逆相序.
回复
gaolao9711
2005年08月27日 10:36:08
4楼
在我看来接线应该不会错,如果这么简单他把线接错了那是怎么做电工的。
我想补充二楼的说法,功率因数一定是超前了,

有空一起聊聊
QQ107546711
gaolao9711@sina.com
回复
leshereng
2005年08月27日 11:08:41
5楼
接线没问题,试验电压电流相序一致
回复
遵义
2005年08月27日 11:28:43
6楼
有补偿的话就过补偿了
回复
leshereng
2005年08月27日 13:28:18
7楼
试验电压电流,无补尝。
回复
大鼻山
2005年08月27日 14:58:08
8楼


哈哈,学则必有用!
楼主的接线好像有些问题!跟电容补偿什么的,扯不上啥关系。。。
其实有功表跟无功表接线一般是不同的,大致有两种情形(取决于不同产品):
一)二者的电压线圈接线相同,而二者的电流线圈只有一组是串联的(如C相上),另一组则并非串联;
二)二者的电流线圈接线相同,而有功的线圈以B为公共端,但无功的则以C相为公共端。
回复
大鼻山
2005年08月27日 15:00:31
9楼
但是楼主的连线却是:
“二者的电压线圈直接并联,电流线圈直接串联!”

难怪有表要反转!
回复
遵义
2005年08月27日 15:20:01
10楼
发一个接线图
回复
遵义
2005年08月27日 15:22:12
11楼
发一个接线图