当前,高层建筑越来越多,对于南方空调的设置必不可少,这就涉及如何设置空调冷凝水管的问题。对于空调室外机空调板为重叠式时,又如何处理? 1、空调冷凝水管的接口是采用三通加弯头、只加斜三通,还是在板上设地漏更好? 2、对于空调板为重叠式,是在每层板上均设排水接口,还是仅在本楼层最低空调板出设接口? 请个位大师探讨!
当前,高层建筑越来越多,对于南方空调的设置必不可少,这就涉及如何设置空调冷凝水管的问题。对于空调室外机空调板为重叠式时,又如何处理?
1、空调冷凝水管的接口是采用三通加弯头、只加斜三通,还是在板上设地漏更好?
2、对于空调板为重叠式,是在每层板上均设排水接口,还是仅在本楼层最低空调板出设接口?
请个位大师探讨!
2楼
空调机是室内机才排水的,而且对一般的挂机及柜机,空调冷凝水没有向上提升的能力,对部分牌子的天花机,则有一定的提升能力。因此,空调冷凝水排水最好还是设在室内,靠近室内机的位置设置冷凝水立管。
楼主所说的情况都只适用于室内机比室外机位置高,且冷凝水管随冷煤管接出室外时不会出现向上走的情况。
回复
3楼
空调机是室内机排水,室外建筑设置的空调搁板是放室外机的,和冷凝管排水没有多大关系.空调冷凝水的排放要结合建筑专业布置的空调孔位置.一般采用单独的冷凝水管(也有和屋面雨水管合用的),接三通加弯头.三通位置在预留空调孔略低.
回复
4楼
各位:
空调室外机在冬天制热时是要排水的,故应考虑排水接口。
回复
5楼
空调冷凝水管设置和阳台地漏排水统一考虑.
回复
6楼
空调室内外机都会产生排水的,就如4楼所说的,室外机会产生化霜水。现在主要是因为新规范的要求,阳台排水不能接入屋面雨水管。再加上空调排水管,使得建筑外立面的管线太多,影响美观。立管上开三通的方式只能解决室内机排水不能解决室外机排水。如果建筑的空调板带反边的话。建议设置地漏。可以解决两者的排水。对于重叠的空调板(均带反边),可以在最下层设置地漏,上次可设小管引至最低层。
我觉得,空调管的设置主要应该考虑的是怎么样去和阳台排水管合并(减少外立面管线),怎么样去隐蔽设置。
回复