巡 视 内 容一、变压器巡视项目1、油温、油位、油色是否正常,是否有急剧升高的现象。正常时应随负荷的增加而缓慢上升。2、变压器的声音是否正常,有无新的单调异声发生。3、变压器各接合处有无漏油,渗油,呼吸器硅胶有无吸潮饱和变色。4、套管是否清洁,油位是否正常,有无破损,裂纹,闪络放电痕迹,和严重积灰。下雾天气时重点监视污秽部分。5、各电气连接处有无发热现象。示温蜡片应无熔化现象。6、瓦斯继电器密封是否良好,有无气体积聚,发现气体应放掉。
一、变压器巡视项目
1、油温、油位、油色是否正常,是否有急剧升高的现象。正常时应随负荷的增加而缓慢上升。
2、变压器的声音是否正常,有无新的单调异声发生。
3、变压器各接合处有无漏油,渗油,呼吸器硅胶有无吸潮饱和变色。
4、套管是否清洁,油位是否正常,有无破损,裂纹,闪络放电痕迹,和严重积灰。下雾天气时重点监视污秽部分。
5、各电气连接处有无发热现象。示温蜡片应无熔化现象。
6、瓦斯继电器密封是否良好,有无气体积聚,发现气体应放掉。
7、外壳接地是否良好。
8、散热器试摸温度是否正常,证实各排散热口阀门确已打开。
9、在正常情况下,变压器各侧电流不得超过铭牌规定值运行,值班人员应熟悉本站主变的各项额定参数,并熟知运行中主变电压分接头的位置。
10、电压值判定:一次侧电压不得超过运行中电压分接头电压值的105%,否则调整。
11、主变冷却风扇运行是否正常。
12、各主变中性点接刀闸是否按调度命令进行接地或不接地。
二、开关巡视项目
1、分合闸指针指示位置是否与实际运行相符。
2、瓷套有无破损和严重脏污。
3、断路器的内部有无异常响声。
4、110KV六氟化硫开关压力是否在额定范围内。
5、35KV真空开关压力指示是否正常。
5、各电气连接处有无发热现象。示温蜡片应无熔化现象。
6、潮湿天气时开关操作机构内有否受潮,受潮则开启防潮加热。
7、外壳接地是否良好。
三、刀闸巡视项目
1、刀闸的实际位置与运行应相同。
2、刀口接触是否良好,有无发热,各电气连接部分应无发热、变色现象。
3、二支持瓷瓶是否完整,有无破损放电现象。
4、刀闸操作机构箱和接地刀闸是否按要求加锁。锁头防水罩是否还在。
5、操作机构的传动部分是否有生锈或卡住现象。
6、潮湿天气时开关操作机构内有否受潮,受潮则开启防潮加热。
7、外壳接地是否良好。
四、互感器
1、油位、油色是否正常。110KV六氟化硫电流互感器压力是否在额定范围内。
2、外壳套管法兰及放油阀等处有无漏油。
3、套管表面是否清洁,有无破损,裂纹及放电痕迹,油漆有无脱落。
4、电气连接处有无发热变色,外壳接地是否良好,电压表指示是否正确。
5、倾听互感器有否异常响声。
6、核对电压互感器的二次线圈负荷应为相应额定负荷。
7、当线路接地时,供接地监视的电压互感器声音是否正常,有无异味。
8、互感器外壳及二次线圈需按规定接地良好。
五、 母线及避雷器
一、母线运行巡视项目
1、 户外软母线及引线有无断股、扭伤。
2、瓷瓶是否清洁,有无闪络,发热或发黑等现象,瓷瓶底座接地是否良好。
3、每次短路,检查接头有无烧伤,瓷瓶有无放电或损伤,雷击后,应检查瓷瓶有无闪络痕迹。
4、天气特别寒冷或下雨时,检查支持瓷瓶有无因母线伸缩而造成机械损伤。
二、避雷器运行巡视项目:
1、检查套管是否清洁,有无破损、闪络。
2、接地是否良好,(接地体是否有明显断开及焊接不牢。)
3、每次发生雷击或系统发生单相接地后,应检查套管是否有损伤,接地线有无烧伤,动作记录器是否正确动作及记录动作次数。
4、引线应完整、接头应牢固,内部应无响声。
六、ZN28-10真空开关检查项目
1、观察断路器分闸时的弧光颜色,(正常情况下是兰色,当真空度降低后呈粉红色),检查钼玻璃上是否沾有杂物,壳内有无氧化铜颜色,是否变暗失去光泽,发现真空度若降低应停电检查更换。
2、动静触头导电杆是否过热,以及接头松动过热,断路器是否过负荷。
3、有无异声(真空度破坏会产生丝丝声等),异味。
4、绝缘撑板杆绝缘子有无破损,裂纹及放电烧伤等现象。
5、操作机构及拉杆绝缘子,支持绝缘件有无断裂等损伤现象
七、10KV高压柜巡回检查项目
1、 开关跳合闸位置正确,指示和实际运行位置相符;
2、 各刀闸位置正确、接触良好。
3、 开关柜所配备的防误操作机械锁完好,无卡阻、损坏现象;
4、 10KV开关柜上的带电显示装置三相指示一致并正确;
5、 各高压柜柜门关好并上锁;
6、 检查各电气连接部分应无发热、变色现象。示温蜡应无熔化现象。
7、 绝缘瓷瓶套管是否脏污、破损、有无放电现象。
8、 熔断器是否正常,熔管有无破损和放电痕迹。
9、 电压互感器、电流互感器及避雷器无脏污、破损、裂纹、放电、异音等现象。
10、 接地是否良好,接地或接零装置的连接有否牢靠。
11、 配电装置的本身及周围有无危及其安全运行的异物。通风、防火装置是否正常。
12、 各电缆进入孔堵好,以防小动物进入。
八、电力电缆巡视内容
1、应检查:户内、户外电力电缆裸露电缆头有无损伤,龟裂、放电、漏胶、电气接头有无发热。
2、值班人员必须了解电力电缆埋设的路线,在此路线上非经许可不得进行挖土,打桩等工作。
3、电缆沟口处不得有渗水现象,不应有积水及堆放杂物和易燃品。
4、电缆沟口支架必须牢固,无松动及锈蚀现象,接地应良好。
5、电缆引出线连接头应紧固,无发热现象。
九、400V配电装置巡视检查项目
1、 盘内无异味、无异音、振动等;
2、 各表计完好,指示正常、位置正确,无松动;
3、 用切换开关检查两台站变变低三相电压是否平衡;
4、 了解#1、#2站变运行情况,油位、油色正常。站变一台运行,另一台热备用;
5、 观察各开关及接线部位有无松动、过热或烧坏现象。
十、 继电保护自动装置及二次回路
一、注意事项
1、凡带有电压的电气设备或线路不允许处于无保护的状态。
2、运行中的保护装置及回路严禁触动,不允许进行任何作业、试验。
3、值班人员应确知各继电保护压板的位置和用途,各独立安装单位保护装置的熔丝均应按规定的规格配备,值班人员应确知各熔丝的位置和用途。
二、运行巡视项目
1、所有良好的保护装置是否都投入运行,不需使用的保护装置是否均已断开。
2、压板、转换开关等的实际位置是否符合于被保护设备当时的运行方式的需要,与模拟图板表示是否相符合,可向调度部门核对各线路重合闸的位置。
3、直流操作电源、开关跳闸回路是否良好。(检查各指示灯是否正常,控制回路断线无报警。)
4、值班人员应熟悉各线路的最大电流及日常电流情况,并经常注意监视和协助调度掌握负荷增长情况。(如某一线路一个阶段的电流一般为多少,如有异常,应注意巡视)。
5、继电保护装置附近工作,应事先与调度联系,该解除哪些保护,并交代清楚应注意事项,以免保护受到振动造成误动。
6、二次接线完好,各端子接线特别是电流端子无松动,过热现象。
十一、 直流系统巡视项目
1、充电机工作正常,蓄电池电压、合闸母线电压、控制母线电压以及交流输入电压是否正常。
2、经常检查记录浮充电流大小。蓄电池无过充或欠充。
3、经常检查直流系统的对地绝缘是否良好,出现直流系统接地现象,及时处理,以免造成开关误动作。(系统接地后直流装置会报警)
4、各空气开关位置是否正常,信号灯跟运行状态是否对应,是否有异音、异味或变色。
5、蓄电池单体电压值是否正常(12.9V),蓄电池组是否有过热,壳体有无渗漏和变形,连接片有无松动和腐蚀现象。导电连接是否良好,无腐蚀现象。
6、逆变电源工作是否正常。
十二、励磁系统定期巡视的内容
1、 检查各表计指示是否正常,交、直流电源投入,各指示灯指示与实际运行相符。
2、 励磁调节器一个在工作,一个在备用状态,并且调节器参数没有改变。
3、 整流桥工作正常,冷却风扇工作是否正常工作,快速熔断无过热、熔断现象,柜内连线有无过热,异音或异味等。
4、 灭磁开关位置与指示信号是否对应,灭弧罩是否完好,各连接部分是否有过热,烧坏。
5、 灭磁电阻完好,二次接线,特别是电流端子无松动、过热。
十三、调速器日常巡回检查内容
1、 各仪指示正常(自动运行时,开限表与开度表分开,平衡表在中间位置并有微小摆动)
2、 检查各指示灯指示是否符合设备运行状况,(如电源指示灯,自动运行指示灯,故障指示灯等。正常时交、直流电源投入。故障显示1为直流消失,2为PT断线,3为随动系统故障)
3、 柜内各控制把手位置是否符合设备运行状况(手、自动)。
4、 油管是否有过大漏油,支架是否松动。
5、 用手触摸电液转换器是否有振动。
6、 压力油槽油气比正常。集油槽油位正常。电接点压力表有无卡阻,接点有无烧毛。油泵打油启停是否正常,运转有无异音。气管及阀门、法兰是否漏气,各阀门是否在正确位置。
7、 主接力器无漏油,自动运行时有无来回抽动。
8、 停机时检查紧急停机电磁阀动作是否灵敏。
9、 控制箱电源电压是否正常,指示灯位置是否与实际运行位置相符合。
十四、发电机日常巡回检查内容
1、 运行人员应随时监视发电机组各参数的变化,合理调整机组负荷,力求高效益经济运行,避免机组运行在振动区。
2、 检查发电机各部分温度是否在允许范围内。
3、 检查碳刷与滑环接触是否良好,压力是否均匀正常,碳刷有无大的火花,有无卡涩现象。
4、 检查发电机导轴承油位、油色正常,有无渗漏。
5、 检查发电冷却水压力是否正常,各阀门位置是否打开,示流器指示是否正常,用手触摸冷却水排水管温度是否升高。
6、 检查发电机振动,摆度是否增大。
十五、水轮机日常巡回检查内容
三级站:
1、 检查导轴瓦温度指示是否正常。
2、 检查蜗壳、顶盖、尾水管压力表指示是否正常。
3、 检查水导轴承油位、油色是否正常,冷却水压力是否正常,阀门位置是否正常。
4、 检查主轴密封漏水量有无异常增大。检查导叶套筒有无显著漏水,顶盖自流排水畅通,剪断销无剪断,信号器完好。
5、 各导叶臂,连杆销钉,分半销无松动。
6、 倾听水机室内有无异响,机组振动、摆度是否过大。
二级站
1、
十六、压缩空气系统日常巡回检查内容
1、 检查气罐压力表指示是否正常,在整定范围内风机是否会自动启动。
2、 检查空压机、电动机有无异常声音和剧烈振动。
3、 检查空压机运行温度是否正常。
4、 检查气系统各法兰边结处有无漏气。
5、 检查机油油位、油色是否正常。
6、 控制箱电源电压是否正常,指示灯位置是否与实际运行位置相符合。各电气连接处无松动、过热现象。
7、 储气罐每班排水一次。
十七、蝶阀及油压装置
1、 各表计、指示灯指示是否与实际运行位置相符合。
2、 蝶阀与与压力管连接处无漏水。
3、 接力器无漏油,压力油管无破损及漏油现象。
4、 旁通阀盘根无漏水。
5、 油压装置压力油槽油气比在正常范围内。集油槽油位正常。电接点压力表有无卡阻,接点有无烧毛。油泵打油启停是否正常,运转有无异音。气管及阀门、法兰是否漏气,各阀门是否在正确位置。