现在正在做的一个二类高层,地下二层地上十二层,高度超过32米,这类工程接触较少,请大家给点建议。各管道井的位置设置是否合理?特别是风井,总是感觉很别扭。
现在正在做的一个二类高层,地下二层地上十二层,高度超过32米,这类工程接触较少,请大家给点建议。各管道井的位置设置是否合理?特别是风井,总是感觉很别扭。
12楼
管井检修门开在前室里,是规范不允许的,解决办法,前面有人已说了,可以把风井与弱电井互换。
回复
13楼
:D 哥 你的强电# 都做到别人家卧室去了?
:D 还要反正看起来挺别扭的 说不上的感觉!
回复
14楼
如果是我:
1、强烈干掉卧室强电井;
2、干掉2道前室防火门,保留1道前室防火门+1道楼梯间防火门,则2道户门改为FM门----放哪里都能通过;
3、干掉水暖井中间那道墙;水暖共用足已,富余大把,随便也给水管保暖;
别说放不下,80m高层都有富余,给我¥¥¥¥,可以手把手教会。没¥免谈:——)
4、S一下楼梯间、S一下内墙;调整户型,调整各类井。
5、M1长1000mm,杂个前室门就双扇呢?外行都看不下去。
6、前室开啥门都行,前提就是必须是FM门。做设备的如果连这点的都不懂,小心给建筑的卖了。
7、高层楼梯间开啥井都行,前提是不能开门。多层的可以开FM门,当然还是有前提条件的。
8、不干掉FM门,现有前室加压送风井是无法安装送风口的,满足不了高规或上海规或技术措施的要求。为何,自个计算+翻书。
看来俺也可以改行做建筑了。
建筑太菜,先啐一口先。
电气的井那样也敢要,过分。
[
本帖最后由 libo2000 于 2010-5-12 00:23 编辑 ]
回复
15楼
NND,看来搞优化设计蛮有前途和钱途!
;————)
真有这一行,可怜的是我们的分量太小,人家看不上,结构才是大头。
回复
16楼
路过,看看,学习一下
回复
17楼
:handshake
回复
18楼
路过,学习
回复
19楼
不会是设计院发的吧
回复
20楼
学习
回复
21楼
做这个设计的建筑佬水平有问题,强电井一看就知道是后面挖的,方案阶段没考虑好。另外前室内的防火门至少可以取消一半。
回复