28层楼,1-4层为公寓,5-27层为一梯四户住宅楼,层高3米,顶层为机房层,水暖公用一个管道井,给水应该分区,可是怎么分区,从哪一层分?分区中还有高低区,是不是下面几层直接从水池供水,上面的用水箱的水分两个立管供啊,不是很懂,希望高手能根据我说的概况,给个详细的供水方案,小妹不胜感激
28层楼,1-4层为公寓,5-27层为一梯四户住宅楼,层高3米,顶层为机房层,水暖公用一个管道井,给水应该分区,可是怎么分区,从哪一层分?分区中还有高低区,是不是下面几层直接从水池供水,上面的用水箱的水分两个立管供啊,不是很懂,希望高手能根据我说的概况,给个详细的供水方案,小妹不胜感激
22楼
土木币不够啊,有急需下些图纸,不好意思,就此一水,见谅
回复
23楼
二次加压供水层建议10层作为一个分区,也不用加减压阀。
市政管网压力是多少,如果能达到0.25Mpa,1-4层直接市政供水。
供水充足的话建议采用无负压直接加压供水,节能,卫生
回复
24楼
土木币不够啊,有急需下些图纸,不好意思,就此一水,见谅
回复
25楼
学习一下,能不能更具体的解释一下。
回复
26楼
学习学习学习
回复
27楼
这个不难,1-4层既然为公寓,就设为一个区,为市政供水,
5-10为中区一,11-16为中区二,设一套无负压供水设备,其中中区一为减压阀供水。
17-22为高区一,23-28为高区二,设一套无负压供水设备,其中高区一为减压阀供水。
6层为一个分区比较合理,我们这里规定用户出水压力不得超过0.2MPa。
回复
28楼
长见识了,很实用。谢谢
回复
29楼
够级英雄,我的qq单位不能用,能和你联系吗,我们观点相同,但目前正有困惑,给个电话号好吗
回复
30楼
那个0.2怎么理解,是够20米就得加减压阀吗,好些人这么认为
回复
31楼
急等回复,我在线等